不明白你讲的什么级别。
灭火器分为ABC干粉灭火器(磷酸铵盐)、BC干粉灭火器(碳酸氢钠)、水基型、二氧化碳型、泡沫型等等;灭火器按照配置环境的危险等级分为三级:1、严重危险级;2、中危险级;3、轻危险级。
这里不堆砌文字了,详见《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)
-
冷月戊声
1、以一般固体物质场所、干粉灭火器为ABC干粉的灭火器进行计算,4公斤的ABC干粉灭火器的灭火级别为2A、55B,适用于中危险级及轻危险级的场所.
2、如果是中危险级每A保护面积75平方米2A=2*75=150平方米,即可以最大保护面积150平方米;如果是轻危险级每A保护面积100平方米2A=2*100=200平方米,即可以最大保护面积200平方米.
3、该灭火器不适用于严重危险级别的场所配置,如超过300平方米的娱乐场所就应当配置5公斤以上的ABC干粉灭火器.
4、没有最小保护面积的说法.具体配置数量应当根据场所存放的物品的种类数量、建筑面积、形状等确定.
5、详见国家标准GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》.
-
赛懵懵疑
按照GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范1、2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2A;2、办公室参考中度危险级,1A最大保护75平方米;计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具;3、但同时需要满足:每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具;每个设置点的最大保护距离为20米;灭火器设置点应分散布置;4、若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50%;综上所述,本人建议:由于办公区隔墙和房间较多,400平方米的办公区建议设置3-4处设置点为宜,每处设置点放置2具ABC干粉灭火器,每个设置点设置1个灭火器箱(2具装);在打印机较密集的文艺区设置1个点,其余的分散布置,宜设置在过道、楼梯口,和房间较闭塞的房间门口;补充1:二氧化碳灭火器对固体可燃物效果不佳,且不适合狭小空间使用,容易导致二氧化碳窒息;建议配置全能的磷酸铵盐干粉灭火器,俗称ABC干粉灭火器;补充2:新购置的ABC干粉灭火器2年换粉,第一次换粉后每年换粉一次,罐体10年强制报废;补充3:应每月对灭火器压力表和铅封进行检查,压力正常,铅封完好;补充4:若发现灭火器压力低下,或者被开启过,应及时送维修部重新罐装干粉;补充5:参考价格 2KG ABC干粉灭火器单价约30-40元左右,4KG为50-60元左右,重新罐装干粉单价6-8元/公斤;