消防栓的水压如何检测

2022-05-18 17:49:49 230人阅读
消防栓的水压如何检测

4人参与回答

  • 嘶范匣

    有专门用于试验的检测设备,原理是在水枪头加一块压力表,打开消火栓(同时关闭水枪头)试验消火栓静压,试验完成后启动消防泵(同时开水枪头)试验消火栓动压。

  • 止水Jenny

    一是要打开消防栓阀门,看是否有水。有水可用,无水则不可用。二是要检查水压是否达到要求,这需要有专门的测水压的工具。如没有可与地方消防部门联系

  • 光明使者曼联

    消防栓的水压的要求: 消防水压直接影响的是消防用水的流量和射程,水压不够,很难救助到中层及高层建筑。此外,在使用过程中,水压要保持稳定。室外消防给水系统按管中国内的水压一般可分为高压、临时高压、低压消防给水系统三种。 一.当消火栓、自动喷水灭火设备等同时开启时,用水水压应满足开启的所有设备的使用,并能保持足够的充实水柱长度。 二.在高压、临时高压消防给水系统中,无论水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱都不应小于一0m。 三.室内消火栓应采用高压或临时高压给水系统,当室内消防用水量达最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求;室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达最大时,不应小于0.一MPa。 四.当建筑高度不超过一00米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.0漆MPa;当建筑高度超过一00米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.一5MPa; 5.消火栓栓口的静水压不应大于一.00MPa,当大于一.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压大于0.5MPa时,应采取减压措施

  • 梦幻之星的未来

    静压1.0兆帕是高位水箱产生的,可以理解为高位水箱100米高度产生1.0兆帕的静压。系统工作压力是消防水泵产生的,消防水泵工作时系统的最高压力。

优路教育