气体灭火系统是单独设置吗

2022-05-18 17:38:04 479人阅读
气体灭火系统是单独设置吗

5人参与回答

  • 岸芷汀兰sweet

    《建筑设计防火规范》GB50016-第8.3.11条提到:餐厅建筑面积大于 1000m?的餐馆或食堂,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置,并应在燃气或燃油管道上设置与自动灭火装置联动的自动切断装置。食品工业加工场所内有明火作业或高温食用油的食品加工部位宜设置自动灭火装置。

  • 旧覆相

    气体灭火系统由自动报警和灭火部分组成。自动报警部分有火灾报警/气体灭火控制器、火灾探测器、紧急启停按钮、气体释放灯、警铃等组成。灭火部分分有管网和无管网两种。有管网式气体灭火装置由启动电磁阀、灭火钢瓶、灭火药剂、泄压装置、气体启动瓶、选择阀以及管网和喷头等组成。无管网灭火装置由灭火柜、启动电磁阀、灭火钢瓶、灭火药剂、泄压装置等组成。

  • 南极奇观

    根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 3.2.7条规定防护区应设置泄压口,此条是针对气体灭火系统做出的规定,即七氟丙烷、IG541及热气溶胶灭火系统。

    但在热气溶胶的相关章节内及一些技术规程和地方标准中,对热气溶胶灭火系统的防护区泄压口均为做出明确要求,且该系统的泄压口面积计算公式也未给出。在气体灭火系统中,七氟丙烷、IG541及二氧化碳系统的药剂均是储存在高压容器中,药剂喷放时间短,会造成防护区内压力短时间内集急剧上升,故应设置泄压口进行泄压。而热气溶胶系统的药剂量相对于其他系统具有药剂量少,药剂喷放缓慢的特点,且喷放时超压很小(ΔP≤100Pa),通过门、窗的缝隙即可进行泄压。 综上理由,个人认为在设置热气溶胶的防护区内,可不设置泄压口。

  • 风雨大哥哥

    根据气体灭火系统灭火剂的性能及特点,对于硝酸钠、硝化纤维等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾场所,钾、钠、镁、锆、钛、铀等碱金属、碱土金属及其他活泼金属火灾场所,氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾场所,可燃固体深位火灾场所等,均不应当设置气体灭火系统。由于热气溶胶灭火剂采用多元烟火药制得,因此,其性质有别于传统意义上的气体灭火剂。特别是在灭火剂的配方选择上,因为各生产单位相差较大,如若制造工艺或配方选择不尽合理等都可能造成严重的产品质量事故。我国曾先后发生过热气溶胶产品因误动作而起火、储存装置爆炸、喷放后损坏电器设备等多起严重事故。所以,对于人员密集场所、有爆炸危险性的场所及有超净要求的场所,不得使用热气溶胶预制灭火系统;对于通信机房、电子计算机房、除电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房外的其他电气火灾等场所,也不得使用K型和其他型热气溶胶预制灭火系统。

  • 疾厍酝

    气体灭火系统的一些典型场所在国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16-87和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95中对应设气体灭火系统的一些典型场所做出了决定,如:(1)大、中型电子计算机房;(2)大、中型通讯机房或电视发射塔微波室;(3)贵重设备室;(4)文物资料珍藏库;(5)大、中型图书馆和档案库;(6)发电机房、油浸变压器室、变电室、电缆隧道或电缆夹层等电气危险场所。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听