气体灭火系统是手动的吗

2022-05-18 17:34:27 155人阅读
气体灭火系统是手动的吗

5人参与回答

  • 嘉猫andy

    近年来,随着我国国民经济的飞速发展,气体灭火系统在工业与民用建筑工程项目中,得到了广泛应用。由于气体灭火剂种类较多,相互之间的差异较大,几种性能较好的洁净气体灭火剂,在国内的实际应用时间较短,全面系统掌握这方面知识的人员尚少。下面由广州莱安智能化系统开发有限公司为大家介绍:

    为了配合国家公共安全行业标准《悬挂式气体灭火装置》及国家标准《气体灭火系统及部件》、《柜式气体灭火装置》、《气体灭火系统设计规范》和《气体灭火系统施工及验收规范》的贯彻实施,故此对气体灭火系统的分类进行简单介绍。

    气体灭火系统的分类1.按灭火剂品种分类

    (1)卤代烃类(化学灭火剂)灭火系统:七氟丙烷灭火系统(HFC-227ea)三氟甲烷灭火系统(HFC-23)(出于环保要求,现已停用)

    (2)卤代烷类(化学灭火剂)气体灭火系统:卤代烷1211灭火系统(我国已于2005年停止生产1211灭火剂)卤代烷1301灭火系统(我国承诺2010年停止生产1301灭火剂)"

    3)纯天然气体类灭火系统:IG-541(N2、Ar、CO2混合气体)灭火系统IG-100(N2)灭火系统IG-55(N2、Ar混合气体)灭火系统IG-01(Ar)灭火系统CO2(二氧化碳)灭火系统"

    .按气体灭火剂输送压力的来源及形式分类

    (1)内贮压式灭火系统灭火剂在瓶组内采用驱动气体(一般为N2)进行加压贮存,系统动作时灭火剂靠瓶内的充压气体进行输送的系统。如常见的七氟丙烷灭火系统。"

    (2)外贮压式灭火系统系统动作时灭火剂由专设的充压气体(一般为N2)瓶组按设计压力对其进行充压的系统。

    (3)自压式气体灭火系统灭火剂无需充压而是依靠其自身饱和蒸汽压力进行输送的灭火系统。如三氟甲烷灭火系统,IG-541灭火系统、IG-100灭火系统、IG-55灭火系统、IG-01灭火系统、二氧化碳灭火系统等。"

    .按灭火剂储存压力分类

    (1)高压系统灭火剂储存压力为15.0MPa、20.0MPa的气体灭火系统。如:IG-541、IG-100、IG-55、IG-01灭火系统等。由于20.0MPa的气体灭火系统设备成本过高,缺乏经济性,一般不采用。

    (2)中低压系统灭火剂储存压力为2.1MPa、2.5MPa、4.2MPa、5.6MPa、5.7MPa的气体灭火系统。如低压二氧化碳、七氟丙烷、高压二氧化碳等灭火系统。因为高压CO2灭火系统是指灭火剂在常温下加压液化储存(20℃时储存压力为5.5MPa)的二氧化碳灭火系统,低压CO2灭火系统是指灭火剂在-18℃~-20℃低温下液态储存(-18℃时储存压力为2.1MPa)的二氧化碳灭火系统,所以它们二者均属于中低压气体灭火系统范围。"

    .按保护范围分类

    (1)全淹没灭火系统灭火剂在规定喷放时间内使整个防护区密闭空间达到设计灭火浓度。各类气体灭火剂均适用于此系统。

    (2)局部应用灭火系统以设计喷射率向具体保护对象喷放灭火剂,并持续一定时间。CO2是唯一可用于全淹没灭火系统也可用于局部应用灭火系统的气体灭火剂。"

    5.按灭火剂输送途径分类

    (1)管网灭火系统灭火剂从贮存容器需经由管网(干管及支管)输送至喷放组件(喷嘴)才能实施喷放的气体灭火系统。其中一套灭火剂储存装置只保护一个防护区或保护对象的灭火系统为单元独立系统;而用一套灭火剂储存装置保护两个及两个以上(≤8个)防护区或保护对象的灭火系统为组合分配系统。"

    2)柜式灭火装置按一定的应用条件,将灭火剂贮存容器和喷放组件等预先设计、组装成套且具有联动控制功能的灭火系统。如柜式七氟丙烷灭火装置、柜式三氟甲烷灭火装置。(3)悬挂式气体灭火装置由灭火剂贮存容器、启动释放组件、悬挂支架(座)等组成可悬挂或壁挂式安装,能自动或手动(电气启动或机械应急启动)启动喷放气体灭火剂的灭火装置。

  • 小宇love大清

    自动灭火,应急手动灭火、现场机械施放灭火和逐瓶开启灭火等四种方式。

  • 想der

    七氟丙烷灭火系统控制装置调试也就是消防自动报警系统调试。毕竟控制系统由消防自动报警系统完成。保护区小的控制系统调试一般取200点以下,如果消防报警系统调试已经取过,不能再取。 气体灭火模拟喷气调试采用08定额7-247到7-252定额。根据钢瓶的容积调试。单位是每瓶。

  • 水果姐姐fruit

    计算机机房是每个企事业单位重要部门,机房IT系统运行和存储着都是核心数据,由于IT设备及有关的其他设备本身对消防的特殊要求,必须对这些重要设备设计好消防系统,是关系IT设备正常运作及保护好设备的关健所在;机房灭火系统禁止采用水、泡沫及粉末灭火剂,适宜采用气体灭火系统;机房消防系统应该是相对独立的系统,但必须与消防中心的联动。一般大中型计算机机房,为了确保安全并正确地掌握异常状态,一旦出现火灾能够准确、迅速地报警和灭火,需要装置自动消防灭火系统。 下面由广州莱安智能化系统开发有限公司简单介绍一下:

    一、气体灭火系统的四大分类

    1、七氟丙烷

    七氟丙烷(HFC--227ea)自动灭火系统是一种高效能的灭火设备,其灭火剂HFC--227ea是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的气体,对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是目前替代卤代烷1211、1301最理想的替代品。

    七氟丙烷在机房灭火中可以采用有管网全淹没灭火形式和无管网全淹没灭火形式

    2、混合气体自动

    混合气体灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定的比例混合而成的气体,这些气体都是在大气层中自然存在的,对大气臭氧层没有损耗,也不会对地球的“温室效应”产生影响,而且混合气体无毒、无色、无味、无腐蚀性、不导电,既不支持燃烧,又不与大部分物质产生反应,是一种十分理想的环保型灭火剂。

    3、二氧化碳自动

    二氧化碳灭火剂具有毒性低、不污损设备、绝缘性能好、灭火能力强等特点,是目前国内外市场上颇受欢迎的气体灭火产品,也是替代卤代烷的较理想型产品。

    一般在启动灭火系统时,控制系统会启动灭火程序经过30秒钟启动灭火装置进行灭火。当然在开始延时是会启动气体保护区内外的声光报警器,提示人员需要在30秒钟之内撤离。所以当声光报警器发出声光报警时,必须立即撤离气体保护区。如果气体保护区内确定并没有火灾发生时(控制系统误动作),可以立即按钮保护区外面(移动基站(房)的按钮都在保护区内)的紧急停止按钮撤销灭火程序。

    3、气溶胶自动

    气溶胶灭火产品是一种有效具有最小影响的灭火剂,具有系统简单、造价低廉;无腐蚀、无污染、无毒无害、对臭氧层无损耗、残留物少、高速高效、全淹没全方位灭火、应用范围广等优点,已被众多专业人士认定为哈龙产品的理想替代品。

    ""

    气体灭火系统主要用在不适于设置水灭火系统等其他灭火系统的环境中,比如计算机机房、重要的图书馆档案馆、移动通信基站(房)、UPS室、电池室、一般的柴油发电机房等。

    二、机房气体灭火一般用什么气体比较好

    机房灭火的话可以用七氟丙烷,现在用的比较多,IG541也不错。机房灭火系统,主要是气体灭火,其灭火剂包括七氟丙烷、二氧化碳、气溶胶等对臭氧层无破坏的灭火剂,分为网管式和无管网式。它主要与火灾自动报警联动,当火灾探测器接到火灾报警信号后,联动控制设备发出联动指令,释放气体灭火;当探测器或联动设备故障时,也可手动启动。

    四、气体灭火系统设计流程:

    1、根据设计规范确定需设置气体灭火系统的房间,选定气体灭火剂类型。

    2、划分防护区及保护空间,选定系统形式,确认储瓶间位置。

    3、根据相关设计规范计算防护区的灭火设计用量,确定灭火剂储瓶的数量。

    4、确定储瓶间内的瓶组布局,校核储瓶间大小是否合适。

    5、计算防护区灭火剂输送主管路的平均流量,初定主管路的管径及喷头数量。

    6、根据防护区实际间隔情况均匀布置喷头及管路走向,尽量设置为均衡系统,初定各管段管径。

    7、根据设计规范上的管网计算方法,校核并修正管网布置及各管段管径直至满足规范要求,确定各喷头的规格。

    8、根据设计方案统计系统设备材料。

    9、对设计方案综合评估,必要时作优化调整。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听