  • 卤卤更健康呀

    消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等供电设备,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置,一般为设备机房内。当主电源发生故障时,应能自动切换到备用电源。当主电源恢复时,应能恢复主电源供电状态。主、备电源不能同时输出。主用、备用电源的工作状态应有指示。对系统中各控制装置使用的备用电源,备用电源至少保证设备工作8小时。

  • 阳光假期Ryan

    1.每日检查使用单位每日应检查集中报警控制器和区域报警控制器的功能是否正常。检查方法:有自检、巡检功能的,可通过扳动自检、巡检开关来检查其功能是否正常。没有自检、巡检功能的,也可采用给一只探测器加烟【或加温】的方法使探测器报警,来检查集中报警控制器或区域报警控制器的功能是否正常。同时检查复位、消音、故障报警的功能是否正常。如发现不正常,应在日登记表中记录并及时处理。

    2.季度试验和检查使用单位每季度对火灾自动报警系统的功能应作下列试验和检查:【1】按生产厂家说明书的要求,用专用加烟【或加温】等试验器分期分批试验探测器的动作是否正常,确认灯显示是否清晰。试验中发现有故障或失效的探测器应及时拆换。【2】检验火灾警报装置的声、光显示是否正常。在实际操作试验时,可一次全部进行试验,也可部分进行试验。但试验前一定要作好妥善安排,以防造成不应有的恐慌或混乱。招】自动喷水火火系统管网上的水流指示器、压力开关等是电动报警装置,应试验它们的报警功能、信号显示是否正常。【4】对备用电源进行1--2次充放电试验,1--3次主电源和备用电源自动转换试验,检查其功能是否正常。具体试验方法:切断主电源,看是否自动转换到备用电源供电,备用电源指示灯是否亮灯,4h后,再恢复主电源供电,看是否自动转换,再检查一下备用电源是否正常充电。(5】有联动控制功能的系统,应用自动或手动检查消防控制设备的控制显示功能是否正常。(6】强制消防电梯停于首层试验。如条件许可,客梯和货梯也宜切除外选,接通内选,进行一次强制电梯停电首层试验。(7】消防通信设备应进行消防控制室与所设置的所有对讲电话通话试验,电话插孔通话试验,通话应畅通,语音应清楚。【8】检查所有的手动、自动转换开关,如电源转换开关、火火转换开关、防排烟、防火门、防火卷帘等转换开关、警报转换开关、应急照明转换开关等是否正常。【9)进行强切非消防电源功能试验。【10】检查备品备件、专用工具及加烟、加温试验器等是否齐备。并处于安全无损和适当保护状态。(11】直观检查所有消防用电设备的动力线、控制线、报警信号传输线、接地线、接线盒及设备等是否处于安全无损状态。【12】巡视检查探测器、手动报警按钮和指示装置的位置是否准确,有无缺漏、脱落和丢失,每个探测器的下方及周围各方向.手动报警按钮的周围是否留有规定的空白空间。(13)可燃气体探测器应按生产厂家说明书的要求进行试验和检查。

    3.年度检查试验

  • 我爱他杏

    主机手动状态,用测试钥匙或拆玻璃片,手报红灯,主机收到火警并显示标签位置。

  • 复制许木木

    火灾自动报警系统常见故障有火灾探测器、通信、主电、备电等故障。故障发生时,可先按消音键终止故障报警声,然后进行排除。如果是探测器、模块或火灾显示盘等外控设备发生故障,则可暂时将其屏蔽,待修复后再取消屏蔽,恢复系统正常。

    一、火灾探测器常见故障:

    探测器与底座脱落,接触不良。重新拧紧探测器或增大底座与探测器卡簧的接触面积。

    探测器正、负极线路接反,重新按正确方式接线。

    报警总线与底座接触不良,重新压接总线,使之于底座接触良好。

    报警总线开路或接地性能不良造成短路,查出有故障的总线位置,予以更换。

    探测器本身损坏,更换新的探测器。

    探测器接口板故障,维修或更换接口板。

    探测器报脏,探测器内有灰尘或油漆,清洗或更换探测器。

    探测器未编程,新增加的探测器未编入系统,按制定规则将探测器写入系统。

    二、主电源常见故障:

    市电停电,连续停电8小时应关机,主电正常后再开机。

    电源线接触不良,重新接主电源线,或使用烙铁焊接牢固。

    主电熔丝熔断,更换熔丝或熔丝管。

    三、备用电源常见故障:

    备用电源损坏或电压不足,开机充电,如充电24小时后,备电仍报故障,则更换备用蓄电池。

    备用电池接线接触不良,用烙铁焊接备电的连接线,使备电与主机接触良好。

    熔丝熔断,更换熔丝或熔丝管。

    四、通信常见故障:

    区域报警控制器或火灾显示盘损坏或未通电开机,更换设备,使设备供电正常,开启报警控制器。

    通信接口板损坏,检查区域报警控制器与集中报警控制器的通信板,若有故障,则维修或更换通信板。

    通信线路短路、开路或接地性能不良造成短路,检查区域报警控制器与集中报警控制器的通信线路,若存在开路、短路、接地接触不良等故障,则更换维修线路。

    探测器或模块造成通信故障,更换或维修相应设备。

  • 秀秀的彩虹毛衣

    火灾报警系统由,手动,感烟,温度,火焰,等感应报警器和手动报警组成,当火灾发生时烟雾报警器,报警主机接到报警器信号,主机显示报警位置和报警器编码,消防控制室会有人员到现场确认,如果确定火灾,用手持电话插到手动报警器电话插孔和消防控制室联络,消防主机打自动会联动声光,排烟风机等消防设备。从而扑灭火灾

  • 曹紫宸

    火灾自动报警系统的调试具体内容包括的方面如下: 1.调试前应根据设计要求查验设备的规格、型号、数量、备品备件等。 2.对属于施工中出现的问题及变更,应会同有关单位协商解决,并有文字记录。 3.对于错线、开路、虚焊和短路等应进行处理。 4.检查火灾自动报警系统的主电源和备用电源,其容量应分别符合现行有关国家标准的要求,在备用电源连续充放电3次后,主电源和备用电源应能自动转换。 5.火灾自动报警系统通电后,应按现行国家标准《火灾报警控制器通用技术条件》的有关要求对报警控制器进行下列功能检查:一、火灾报警自检功能;二、消音、复位功能;三、故障报警功能;四、火灾优先功能;五、报警记忆功能;六、电源自动转换和备用电源的自动充电功能;七、备用电源的欠压和过压报警功能。 6.上述单机通电检查正常后,方可进行系统调试。 7.系统联合调试包括:现场设备的调试,火灾显示盘的调试,总线操作盘的调试,多线控制盘的调试,消防广播电话的调试等。 8.系统联合调试结束后,火灾自动报警系统连续运行120h无故障后,需要填写调试报告。

优路教育