灭火器维修合格证必须盖章吗

2022-05-18 17:16:44 114人阅读
灭火器维修合格证必须盖章吗

4人参与回答

  • 满纸荒唐言粪

    维修中包括冲撞。学习规范吧:

    维修单位必须按规定先检查。

    1、灭火器不论已经使用过还是未经使用,应该逐一对筒体进行水压试验。另外,灭火器已经使用,虽未达到规定的期限,但外观检查发现筒身有磕碰,焊缝外观质量不符合规定要求的,亦应进行水压试验检查。为防止污染环境,水压试验前应将筒体内的灭火剂分别放入相应的贮罐内。水压试验压力为灭火器设计压力的1.5倍。试验时不得有渗漏和宏观变形(残余变形量等于或大于6%)等影响强度的缺陷。

    2、水压试验合格的筒体,贴花完整,但有部分漆皮脱落的,应重新涂漆。

    3、水压试验合格的筒体(水型的灭火器除外),均应进行烘干。中华人民共和国公安部1995-03-01批准1995-12-01实施,GA95-1995。

    4、压力表外表面不得有变形、损伤等缺陷。压力值的显示应正常,否则,应更换压力表。

    5、喷嘴有变形、开裂、损伤等缺陷的必须更换。防尘盖应保证灭火剂喷出时能自行脱落或击碎。

    6、灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,顶针不得有肉眼可见的缺陷,否则,必须更换。

    7、密封片、密封垫等密封零件必须更换,并符合密封要求。干粉灭火器的防潮膜必须更换,并符合GB4402第2.2.5款的规定。

    8、8灭火器的出气管不应有弯折、堵塞、损伤和裂纹等缺陷,否则,必须更换。

    9、二氧化碳贮气瓶必须符合GB4402《手提式干粉灭火器》的第2.6条的要求。

    10、贮气瓶从出厂日期算起五年后,以后每隔三年必须按GB4351的第3.6.2款的要求做水压试验。水压试验不合格者必须更换。

    11、没按GB4351《手提式灭火器通用技术条件》的6.3条的要求打钢印的贮气瓶必须更换。

    12、维修单位必须严格落实灭火器报废制度。

  • 天蝎草原上

    灭火器是常见的防火设施之一,灭火器内藏化学物品,用以灭火功能,存放在公众场所、小区楼道或者可能发生火灾的地方,因为其设计简单便携,所以一般人也能操作灭火。不同种类的灭火器内藏的成分不一样,无论是哪种的灭火器都是需要张贴合格证,合格的产品才能对外出售,保证在生产运输使用过程中不会出现差错,今天就给大家演示用条码标签打印软件批量制作灭火器合格证。

    运行中琅条码标签打印软件,新建一个空白标签,根据提示设置标签纸张大小行列等信息。

    通过数据库导入功能把灭火器信息导入条码标签打印软件中,支持txt、Excel、Access、MySQL、SQL Server等多种数据库类型。

    利用条码标签打印软件的“普通文本”工具在标签上添加一个普通文本,打开文本的图形属性-数据源,修改当前数据为“灭火器合格证”。

    接下来在标签上再添加一个普通文本,再普通文本的图形属性-数据源中修改当前数据为“名称:”操作步骤和上一步一样。然后点左侧的“+”号再添加一个数据,选择数据库导入灭火器合格证上的名称。

    其余的“检验员”、“规格”、“注册编号”、“检验日期”、“有效日期”操作步骤和上一步一样,导入对应字段。可以打开检验员的文本属性,修改字体颜色。

    在条码标签打印软件中预览查看灭火器合格证的效果,可以看到数据库导入的数据批量制作成了灭火器合格证标签。

    综上所述就是灭火器合格证的制作步骤,操作步骤简介可快速制作合格证,中琅条码标签打印软件支持各种产品标签的批量制作打印工作。

  • 春天的G叶子

    是的,灭火器每年都要年检,你可以把灭火器拿去你买的地方年检,但是价格几乎可以买新的了

  • 佳佳好巨蟹

    原因:

    1.到违规充装点维修;

    2.合法充装点未按照规定张贴维修合格证标识;

    3.运输途中丢失合格证标识;

    4.平时对灭火器检查不到位,未发现合格证丢失。

    5.灭火器未到首次维修期限,无需维修。纠正:1.对灭火器维修认真做好记录;2.到维修点开具维修证明。纠正措施:1.定期检查灭火器;2.发现到维修期限及时送检修;3.到合法维修点充装;4.取回经过维修的灭火器检查有无维修合格标识,内容是否填写完整;5.对灭火器配置维修做好台账记录。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听