交换机机房使用什么灭火器

5人参与回答

  • 长柠檬的肉肉

    如果建设比较完善,比较重要的计算机机房,建议建设联动七氟丙烷气体灭火系统,其造价高,气体昂贵。如果小机房建议配备手提式二氧化碳灭火器就可以了,不过要定期检验。 原理就是灭火气体阻止火源周围空气中的氧气,达到灭火目的,还保证了设备不受到影响,不会造成电气短路,伤及人身安全。

  • 两条腿的睫毛

    《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005规定电脑机房等有精密仪表设备的防护区灭火器应选用气体灭火器来补充灭火。具体可选择手提式二氧化碳、手提式七氟丙烷等灭火器。根据《电子信息系统机房设计规范》机房应做气体灭火系统,通常机房灭火系统应包含以下几个部分:烟感温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。

  • 今井归躬

    计算机房等精密仪器设备室配置为二氧化碳灭火器,两瓶为一个配置单元,保护范围25平米。 仅供参考

  • 热力学负温度

    1、电脑机房可以使用:干粉类的灭火器、二氧化碳灭火器和卤代烷型灭火器。其中二氧化碳灭火器是最佳选择,因为,相对其他类型灭火器,二氧化碳型灭火器对人和现场的影响最小。

    2、禁止使用:泡沫型灭火器、水型灭火器。此类灭火器在灭火的同时,易导致电脑机房电源短路起火和电子设备短路烧毁。

  • 分份粉奋芬

    火灾探测器来说的话,最佳应该选择吸气式感烟火灾探测器。因为可以直接探测到机房机柜里,也可以探测整个机房,而且灵敏度高,可以提前几十分钟到几个小时报警,往往小隐患时就知道了,而不必是已经火灾了才报警。

    除了感烟探测器,应该还有点型感温探测器,配合使用。因为机房一般也会有气体灭火系统,配套需要的。