自动喷水灭火系统是如何分类的
6人参与回答
-
公兔兔种萝卜
湿式系统:管网里平时有压力水,喷头达到动作温度爆裂后,水立即喷出灭火。干式系统:管网里平时有压力空气,喷头达到动作温度爆裂后,先喷出空气,然后喷水灭火。
-
粉你妹sunny
自动喷水灭火系统按照喷头的开闭形式分为开式、闭式系统,意思是喷头是敞开的(无易熔元件、可直接出水)这套系统就是开式系统,如:雨淋系统、水幕系统、水雾系统。相反,喷头是用易容元件(玻璃球、易熔合金)封闭的,则是闭式系统,如:湿式系统、干式系统、预作用系统。
-
钟琨瑜heaven
开式喷水系统的阀门部分和喷头部分都不同,阀门部分是电动或者手动,当火灾发生时火灾报警系统报警,并联动控制装置电动启动阀门,或者人工手动启动阀门,使得阀门开启,主管道的水通过阀门到达喷头处喷出进行灭火。
闭式的阀门平常是闭合的,但是阀门前后都有水,当火灾发生时,高温使得闭式喷头玻璃泡破裂,水喷出来的同时阀门检测到后部水压降低,从而给报警系统发出警告信号,报警系统联动启动消防泵供水。
相同之处是都属于自动喷水灭火系统,并且都要联动启动消防泵。不同处就是喷水的动作步骤不同,应用场所也不同,因为闭式的可靠性不高,喷头受到外力也有可能破碎,造成误喷放,所以设置在一些对水不敏感的部位。
-
风中凌乱感觉
自动喷水灭火系统可以用于各种建筑物中允许用水灭火的场所和保护对象,根据被保护建筑物的使用性质、环境条件和火灾发展、发生特性的不同,自动喷水灭火系统可以有多种不同类型,工程中常常根据系统中喷头开闭形式的不同,将其分为开式和闭式自动喷水灭火系统两大类。属于闭式自动喷水灭火系统的有湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用系统和自动喷水--泡沫联用灭火系统。属于开式自动喷水灭火系统的有水幕系统、雨淋系统和水雾系统。
-
小竹达夫
室内自动喷水灭火系统分类:
1.湿式报警阀系统:闭合喷头,火灾后高温喷头损坏,直接喷水。
2.雨淋阀系统:开式喷头,火灾后通过报警器报警联动阀门打开,喷水灭火。
3.预作用系统:闭合喷头,火灾后高温喷头损坏,管道气压降低报警,探测器报警后阀门打开喷水灭火。防止了喷头误坏喷水损坏保护区设备。
-
单词单坑坑
主要分闭式和开式系统; 闭式系统包括湿式系统、干式系统、预作用系统等, 开式系统包括雨淋系统、水喷雾系统、水幕系统等。