40平米用几个灭火器

2022-05-18 16:30:12 449人阅读
40平米用几个灭火器

7人参与回答

  • 萌萌的土豆泥

    根据消防法的规定:仓库等人员非密集场所,应当每50平方米配置一个灭火器。 如果你的仓库是正方形或者长方形的话,建议你配置500个5公斤的干粉灭火器。 有消防栓的可以减少一定的数量,记住在仓库门口最少配置有2个。 还有一点要注意的就是,所有灭火器必须悬挂于墙壁上,离地面最少20公分以上。

  • 孤雨飘崖

    一般每个灭火器设置点设置不少于两具灭火器,以住宅楼公共部位为例,每100平米设置一具1A的手提式灭火器。

  • 房东涨价了赎

    根据厂房内最大工作人数,以及平米数和使用用途来看。糕点厂首先考虑面粉仓库储存的防火安全,面粉弥漫在空气中,容易引起粉尘爆炸。看糕点厂车间有几个安全出口,有无锁闭,可考虑在出口处设置50kg干粉式推车灭火器。糕点厂内办公室、休息室门前可摆放2具3kg干粉灭火器。电器设备旁边摆放二氧化碳灭火器。仓库内设置干粉灭火弹。根据厂内最大工作人数、平米、逃生出口、使用用途依据国标灭火器配备规范公式进行计算。可得出灭火器配备标准。

  • 嘻嘻啊哈哈嘻嘻

    配电室配置二氧化碳灭火器比较好,40平米的话,配置4个3公斤手提式二氧化碳灭火器就够了

  • 饭粒儿的老巢

    见附件

    施工现场消防器材配置标准

    1、厨房:面积在100m^2以内,配置灭火器3(4)个、每增50m^2增配灭火器1个。

    2、材料库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于1个,每增50m^2增配灭火器不少于1个(如仓库内存放可燃材料较多,要相应增加)。

    3、施工办公区、水泥仓:面积在100m^2以内,配置灭火器不少于1个,每增50m^2增配灭火器不少于1个。

    4、可燃物品堆放场:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个。

    5、电机房:配置灭火器不少于1个。

    6、电工房、配电房:配置灭火器不少于1个。

    7、垂直运输设备(包括施工电梯、塔吊)驾驶室:配置灭火器不少于1个。

    8、油料库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50m^2增配灭火器不少于1个。

    9、临时易燃易爆物品仓库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个。

    10、木制作场:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50m^2增配灭火器1个。

    11、值班室:配置灭火器2个及1个直径为65mm、长度20m的消防水带。

    12、集体宿舍:每25m^2配置灭火器1个,如占地面积超过1000m^2,应按每500m^2设立一个2m的消防水池。

    13、临时动火作业场所:配置灭火器不少于1个和其他消防辅助器材。

    14、在建建筑物:施工层面积在500m^2以内,配置灭火器不少于2个,每增500m^2增配灭火器1个,非施工层必须视具体情况适当配置灭火器材。

  • 沉寂Sungmin

    你好,根据描述场景为轻危险等级,但是灭火器种类、灭火剂、喷射范围不同,所控制范围也不同,所以具体几个不能定。

    不过按照你的店面大小,配置一个正常的灭火器绰绰有余,当然,不能是假冒伪劣产品。具体依据可参展《GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范》,可下载安装一个合众消防,查询此规范,有详细的说明。

  • 瞄瞄beybey

    一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。 住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。 简单点儿的估算:每个地方至少配2具4公斤干粉灭火器 2、这2具灭火器能保护的面积是150平方米。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听