    家庭可以配置

    二氧化碳灭火器或、高效干粉灭火器。

    这两种灭火器具有灭火迅速、安全可靠等特点,价格也符合一般家庭的承受能力。

    灭火器使用方法是首先拨掉保险销,然后左手握着喷管,右手提着压把,在距火焰两米的距离,将喷管对准火焰根部,右手用力压下压把进行喷射。

    如果住的是楼房,可以备灭火器;如果住的是家用住宅的房子,没必要备灭火器。原因如下:1、如果住的是楼房,家用的就可以,小型号的就可以,因为大的火灾不是灭火器能灭的了的。

    2、如果住的是家用住宅的房子,准不准备没有多大关系.因为一般房子比较大,去拿灭火器费时间,只用平常灭火的方法就可以了。

    如果家中备灭火器,需要注意以下事项:1、灭火器应放在通风、干燥、阴凉及取用方便的场合,环境温度在-10°C--45°C为好

    2、不要放在加热设备附近,也不要放在有阳光直晒的部位及有腐蚀性的地方。

    3、每月检查、清理一次,发现灭火器上显示内部压力的显示器的指针已降到红色区域时或总重量(无压力显示器)减轻超过10%时,要及时更换或修复才能使用。

  • 心再诚有何用i

    第10.5.1.1条灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

    第10.5.1.2条灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。

    第10.5.1.3条手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.15m。

    第10.5.1.4条灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。

    第10.5.1.5条灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

    同时灭火器的设置位置应满足灭火器的保护半径。

  • 生野翻絮

    关于灭火器配备数量标准,目前正在制定。以下灭火器的配置数量,仅作参考。甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算;甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算;丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个;甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个;丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个;旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个;百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个电气设备间,每50平方米至少配置2个;液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个;易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个。目前,我国有些工厂、仓库将灭火器集中存放于一个地点,这有利也有弊:便于保管而不便于使用,值得考虑。在许多国家里,配置灭火器的数量标准是以有多少人能够熟练地使用灭火器来计算的,为此,他们通常由保险公司和提供灭火器的公司的专家们,对自愿消防组织的人员进行讲课、训练。我国则通常由公安消防队员、企业专职消防队员、保卫干部对义务消防队员和职工进行讲课和训练的。这一条很重要,否则即使配齐了灭火器而不会使用也等于零。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听