干式和预作用哪个灭火更快
4人参与回答
-
丑女无敌ing
干式系统和预作用系统的区别:
一、结构不同
1、自喷干式系统:由干式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、水泵接合器、排气阀、空气压缩机、末端试水装置、管道和供水设施等组成。
2、预作用:由预作用阀、水力警铃、压力开关、空压机、空气维护装置、信号碟阀等组成。
二、原理不同
1、自喷干式系统:干式系统在准工作状态时,由消防水箱、稳压泵或气压给水设备等稳压设施维持干式报警阀入口前管道内的充水压力,报警阀出口后的管道内充满有压气体【通常采用压缩空气】,报警阀处于关闭状态。
2、预作用:将火灾自动探测报警技术和自动喷水灭火系统结合起来,在系统中安装闭式洒水喷头。在未发生火灾时该系统管道内通常充有低压空气或氮气以供监测。
三、适用范围不同
1、自喷干式系统:环境温度低4℃,或高于70℃的场所应采用干式系统。
2、预作用:单联锁预作用系统既兼有湿式、干式系统的优点,因有烟感预先报警过程,比湿式更安全比干快反映更快。在准工作状态时严禁误喷的场所、严禁管道充水的场所,如商场、车库等,用来替代湿式。
-
江流上独凭栏
干式系统,低气压延时报警,启动干式报警阀,开始注水启泵,反应慢一点,通常是喷头破了,才开始排气注水。预作用是两个探测器报警后,就开始排气注水,先有水,然后喷头破。
-
我是饭特稀V
优点是:管网平时无水,防止漏水造成的水渍、漏水、管道冻裂等损害,同时在火警发生后向管网注水,转换为湿式系统,及时灭火,比干式系统效率高。
-
发闷叨叨的
有水的喷淋管用湿式报警阀,有喷淋头喷水的时候,通过水的流动激发报警信号。
有些管路不能充满水,否则就冻裂,例如车库,所以就在喷淋管道里面打气,如果有喷淋头爆裂,里面的气压会下降,此时激发预作用阀,预作用阀是感知气压而不是水流的,同样发出报警信号,启动消防泵,这就是他们的区别。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答