消防自动喷水灭火系统怎么填表格

2022-05-18 15:55:13 58人阅读
消防自动喷水灭火系统怎么填表格

5人参与回答

  • 哎哟豹大神

    工作压力【MPa】

    1.0

    试验压力【MPa】

    1.6

    稳压时间【min】

    30

    压力降【MPa】

    0.03

    试验压力【MPa】

    1.0

    稳压时间【min】

    1440

    外观 检查

    无渗漏

  • 者行舟

    什么报警阀?什么试验?可以参考GB 5135.2-2003自动喷水灭火系统第2部分湿式报警阀延迟器水力警铃、GB 5135.4-2003自动喷水灭火系统第4部分干式报警阀、GB 5135.5-2003自动喷水灭火系统第5部分雨淋报警阀

  • 拼搏无极限w

    先确定自动喷水灭火系统分部工程质量要求,验收项目,然后,按要求测试,测试结果写入记录表即可。

  • 奔跑一冬

    1.触发1个自动喷水灭火装置,令其保持工作状态1分钟,设其喷出的水量为x1。

    2.在1相同条件下,触发1个自动喷水灭火装置,令其保持工作状态10分钟,设其喷出的水量为x2。则x2/x1可以得到一个忽略的灭火效率时间损失系数n1。

    3.在同一系统中,触发十个自动喷水灭火装置,令其保持工作状态一分钟,设其喷出的水量为x3。则x3/10*x1可以得到一个灭火效率损失压强损失系数n2。

    (灭火器数量*n2)*(时间*n1)=总用水量。

  • 知识范

    1,查管网密闭性,看是否漏气,观察空压机启动是否频繁2,查报警阀功能是否完善3查水泵供水是否正常4查高位水箱和增压装置是否正常,最后做系统联动模拟实验。