灭火器能放三个么
9人参与回答
-
网络信息港网
讨论一下1、按长40米、宽25米的仓库计算,最大保护距离20米,那就必须放4个点。为什么是4个点呢,画圆算的话,保护距离是20,灭火器放在长边的中间,宽边的中间,一个点就行了吧(半径都不超过20)2、个人觉得,如果总的灭火级别是7A的话,中间设一个点,放3个灭火器就行了(因为你提供的灭火器是3A的);当然这样做不是太方便取用,可考虑设两个点,设在宽边的中点、长边的尽头处,每处各放2个灭火器就行了。
-
长阳路小霸王
灭火器的安置是需要计算的,根据火灾性质,建筑特性等确定。一般隔一段距离放置2~4具。现在有灭火器与消火栓一体的消防箱,其上部为消火栓,而下部就可以放置灭火器。灭火器配置见《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005
-
蛋蛋来杯摩卡
一般一个灭火器箱里装两个灭火器,算是一组~ 也可以不放置灭火器箱,但是两具灭火器应该成组布置。
-
筒子漏
如果是仓库的大门,放2个灭火器。普通的门口放1个灭火器。
-
醉爱梵蒂冈
30个左右。由于办公区隔墙和房间较多,1400平方米的办公区建议设置12-13处设置点为宜,每处设置点放置2具ABC干粉灭火器,每个设置点设置1个灭火器箱(2具装); 在打印机较密集的文艺区设置1个点,其余的分散布置,宜设置在过道、楼梯口,和房间较闭塞的房间门口。 按照GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范 1.2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2A; 2.办公室参考中度危险级,1A最大保护75平方米; 计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具; 3.但同时需要满足:每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具; 每个设置点的最大保护距离为20米; 灭火器设置点应分散布置; 4.若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50%。
-
为了实习报告的
灭火器放置时,每处最少两具,最多五具。至少两具是为了避免灭火器故障不能使用而影响初期火灾的扑救,相当于设置备用的。
-
段启勇
应该放置两个有合格证的手提式灭火器。
-
近视眼的小狼
没有特别规定,主要考虑
1、周围可燃物多可多放几个
2、方便使用以及日常检查、维护、保养。
3、存放位置安全可靠、以及不影响其它灭火工具的使用。
-
汾俟偌貌痈辈
那要看你这300平方是几间房子了啊?同时也要看你配备的是多大规格的灭火器啊?离开了这两个条件说几个都是想当然。
如果是一个大的会议室,2个4公斤、或者4个2公斤的就足够了;
如果是300平方的标间,那可是接近20间房子了吧?楼上说的那些3个4个的怎么可能够?至少应该每2间房子配置一个,再少也要8个以上3公斤的;或者,最安全的做法是每间房子配备一个2公斤的。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答