灭火器的使用包括回收吗

2022-05-18 15:44:07 147人阅读
灭火器的使用包括回收吗

8人参与回答

  • 简爱加百年孤独

    消防器材店一般都能回收,今天我们公司刚换了灭火器,就是消防器材店把旧的回收的

  • 傀儡曲

    正确使用干粉灭火器的步骤是:

    1、将安全栓拉开。

    2、将皮管朝向火点。

    3、用力压下把手,选择上风位置接近火点,将干粉射入火焰基部。

    4、息灭后并以水冷却除烟。正确使用泡沫灭火器的步骤是:1、颠倒筒体2、选择上风位置接近火点,将喷口朝向火点。3、息灭后倒正筒体。

  • 野吾映子

    1、灭火器的放置位置。2、灭火器的箱子外形及整洁度。3、压力指示检查:应安装压力指示器,干粉灭火器压力指示器表面应标有“F”的。压力批示器指针是否在绿色区域。4、喷射软管的检查凡是灭火剂量大于3Kg(L)的灭火器都应装喷射软管,喷射软管长度应达到400mm,喷射软管长度不包括喷射软管两端的接头或喷嘴。5、保险机构的检查灭火器应装有保险装置。这种保险装置可以是保险销,也可以起相同作用的其它结构。保险销上应有铅封或塑带封,铅封或塑带封是一次性使用的,凡是保险销上铅封或塑带封有脱落、断裂现象,说明该灭火器已被使用过。扩展资料:1、洁净气体灭火器只能按铭牌上规定的灭火剂和剂量充装。2、从 1211灭火器中取出灭火剂时,应使用密闭的 1211回收系统。取出的 1211灭火剂应经净化处理并符合国家标准要求时,才可以循环使用。3、可再充装型贮压式灭火器的充压须符合灭火器铭牌上所规定的充装压力的要求。充压时不得用灭火器压力指示器作计量器具,并应根据环境温度变化调整充装压力。4、露点低于-55℃的工业用氮气、纯度 99.5%以上的二氧化碳以及不含水分的压缩空气,方可用于贮压式干粉灭火器和洁净气体灭火器的驱动气体,驱动气体的种类应与灭火器铭牌或贮气瓶上标注的一致。再充装后的灭火器必须逐具进行气密性试验。

  • 沉浸的时间

    灭火器已经明确规定报废年限的,必须在达到年限时强制进行报废。报废灭火器应回收到生产厂家或正规消防产品检测维修中心集中处理,已报废的灭火器应进行卸压、打孔、彻底拆除钢瓶等方面处理。如处置方法不当,易引发爆炸,千万不要擅自处理。灭火器,又称灭火筒,是一种可携式灭火工具。灭火器内藏化学物品,用以救灭火警。灭火器是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火警的地方。因为其设计简单可携,一般人亦能使用来扑灭刚发生的小火。灭火筒内藏的成分不一样,如泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、酸碱、清水等,不同的成分是专为不同的火警而设。使用时必须注意以免产生反效果及引起危险。灭火器的种类很多,按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式、按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、清水等。灭火器的选择:在选择灭火器时应符合下列规定:1、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、干粉、卤代烷等灭火器;2、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳等,扑救水溶性B类火灾不得选用化学泡沫灭火器;3、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器;4、扑救带电设备火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉灭火器;5、扑救A、B、C、类和带电设备火灾应选用干粉、卤代烷灭火器;6、扑救D类火灾应选用专用干粉灭火器。

  • 穿靴子的兔宝儿

    右手拖着压把,左手拖着灭火器底部,轻轻取下灭火器。右手提着灭火器到现场。除掉铅封。拔掉保险销。左手握着喷管,右手提着压把。在距离火焰两米的地方,右手用力压下压把,左手拿着喷管左右摆动,喷射干粉覆盖整个燃烧区。

  • 末角坍塌菲

    ABC型干粉灭火器简称ABC类灭火器

    先来简单的介绍何为ABC干粉灭火器:ABC指适用于火灾的类型。

    A类,指固体物质火灾:指含碳固体可燃物,如木材、面、毛、麻、纸张等燃烧的火灾

    B类,指液体火灾:指甲、乙、丙类液体,如汽油、煤油、甲醇、乙醇、丙酮等燃烧的火灾

    C类,指气体火灾:指可燃气体,如煤气、天然气、甲烷、氢气等燃烧的火灾。

    再来了解一下它的工作原理及主要成分!

    A.主要成分以磷酸三铵、磷酸氢二铵、磷酸二氢铵及其混合物为基料, abc干粉灭火器灭火剂磷酸铵盐含量一般需要≥75%(其中磷酸二氢铵≥50%)。

    B.工作原理是利用瓶内高压氮气为驱动将干粉喷向火源,在短时间内产生隔热、 阻燃、绝缘而达到灭的目的。

    对于达到使用年限的报废灭火器我们要送到专业消防产品维修保障中心或让生产厂家回收!以避免我们的处置不当引发意外甚至爆炸等危险!

    谢谢~~

  • 狠萌游

    建议更换,INTEVA

  • 射手金源

    消防部门提醒,报废灭火器应回收到生产厂家或正规消防产品检测维修中心集中处理,已报废的灭火器应进行卸压、打孔、彻底拆除钢瓶等方面处理。如果处置方法不当,易引发爆炸,因此切勿擅自处理。

    灭火器应定时拿到消防部门认可的正规专业维修站点进行维修和更换药剂。在更换药剂的时候,按照相关规定,必须对筒体进行水压测试,测试成功后才能进行充装。

    检测人员会根据检查结果,对灭火器筒体进行维修或报废处理。如果还能继续使用的,在维修好后,比如除锈刷漆等,仍能继续使用;如果维修不好的,工作人员应告知用户该灭火器筒体报废。

    如果检测发现超期使用的灭火器,应当及时送到专业维修厂家进行处理,搬运的过程中也要注意安全,不要触及灭火器的开关。

    根据相关规定,灭火器不论是否使用,必须每隔2年进行水压试验等检查。而已经明确规定报废年限的,必须在达到年限时强制进行报废。

    另外,灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,灭火器箱不得上锁。平常应注意加强对灭火器材的日常维护保养,不要抱有侥幸心理,并定期进行检查,及时更换过期产品,确保灭火器材完好无损。