反应设置什么自动灭火系统
9人参与回答
-
这个吃货爱偷懒
消防要求,按照国家消防规范建筑物内必须设置自动喷水系统,当室内出现火灾的烟雾达到规定值时,自动喷水系统会自动启动喷洒水进行灭火,保障室内人员生命,给室内人员最大的有效时间逃生。
-
蒋军后
自动喷水灭火系统,常见的有湿式喷水灭火系统、干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统、雨淋系统、水幕系统、水喷雾灭火系统。
-
行云流水郡
自动灭火系统包括自动喷水灭火、水喷雾灭火、自动消防水炮灭火等系统,一个防护对象或防护区的自动灭火系统的用水量按其中用水量最大的一个系统确定。其中,心为火灾时消防水池的补水流量。应大于消防给水一起火灾灭火流量,计算应符合消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974--】第 4. 3 5条规定。
-
旧覆相
1一类离层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室;2二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部;3高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所;4建筑高度大于100m的住宅建筑。还有很多地方否需要
-
抹茶子啊哈哈
国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心内的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统。两万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局内的程控交换机房、控制室和信令转接点室应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统。
-
可爱的牛牛nn
1、自动扑灭初期火灾,降低不确定性风险自动喷淋系统为自动控制,具有自动探火报警和自动喷水控灭火的优良性能,不需要工作人员现场操作启动3。根据国内大部分地铁对车站人员的应急处置要求,在车站发生火灾时,现场工作人员要进行灭火、组织人员疏散、救援受伤乘客、向上通报和控制相关设备等一系列操作,对工作人员的处置能力要求较高。但是现实情况下,工作人员的消防安全技能存在差异,给有效处理和遏制火灾发展带来较大不确定性。所以,采用自动喷淋系统可降低车站工作人员在紧急情况下的应急处置负担和由于处置不当导致火势扩大的不确定性风险,提高车站安全性。
2、吸收烟气,降低烟气对人员影响火灾时会产生大量有毒烟气,特别是地下车站容易造成烟气聚集,由于热烟气流具有减光性、毒害性和恐怖性等特点,给乘客疏散带来很大影响。自动喷淋系统可以在火灾初期有效地吸收部分烟气,降低对人员疏散的影响。
3、有效扑救人员无法控制的火灾一般情况下,地铁发生轻微火灾时,由于有先进的防灾报警系统能够早期给予报警和联动处理,经过培训训练的车站人员能够第一时间进行反应,将火灾扑救于初期阶段,避免了较大地铁火灾事故的发生。但是如果遇到初期阶段人员无法扑灭的火灾,或不法人员刻意纵火,在消防队到达以前,火灾就有全面发展的可能,带来极大安全风险。如此时现场设置有自动喷淋灭火系统,经触发后可自动进行有效的扑救,遏制火灾的发展。
4、技术成熟,可靠性强,造价低廉自动喷淋技术产生1723年的英国,至今已有近300年的发展历史,引入我国也已有70年。是当今国际上应用范围最广、用量最多、灭火效果最好的自动灭火系统,且造价低廉。其技术条件相当成熟,故障少、灭火及时、可靠性高,据发达国家的统计数字表明其灭火成功率在95%以上,能够最大程度地保护逃生人员的生命和财产安全。
5、火灾时起降温作用,防止温度对结构产生较大影响如地铁车站火灾在初期未得到及时控制而扩大,喷淋系统在被触发后,一方面可以有效地进行喷水灭火,另一方面,通过喷水有效降低火场温度,可以防止火灾温度对车站结构造成较大影响4,对车站灾后修复及快速恢复交通有重要作用。
-
魅力的神话传说
新规是需要
当火灾发生,喷淋头爆了后,水流指示器和信号蝶阀压力开关都有反馈信号,接着联动启动水泵,后面必须要跟火灾自动报警系统,还有现在规定需要电气火灾监控系统。
以前不设置是因为湿式自动喷淋可以自己完成灭火,所以有些没设置,但是现在已经不行了。
------
关注公众号
最新的建筑行业相关信息
最新的施工工艺工法
最新的规范图集
各种资料
只要你来,全都有。
Ps?可以送你一套二建教材。
-
忘忧草
除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 1一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室; 2二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部; 3高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所; 4建筑高度大于100m的住宅建筑。8.3.4除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 1特等、甲等剧场,超过 1500个座位的其他等级的剧场,超过 2000个座位的会堂或礼堂,超过 3000个座位的体育馆,超过 5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等; 2任一层建筑面积大于 1500m? 或总建筑面积大于 3000m? 的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部; 3设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于 3000m? 的办公建筑等; 4藏书量超过 50万册的图书馆; 5大、中型幼儿园,老年人照料设施; 6总建筑面积大于 500m? 的地下或半地下商店; 7设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于 300m? 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场外)。
-
浩逗劳
自动喷水灭火系统是
消防系统
中非常重要的一个分支系统。闭式自动喷水灭火系统按其管网工作状况分为:湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、干湿式自动喷水灭火系统和预作用自动喷水灭火系统等四种。
1.湿式自动喷水灭火系统该系统是闭式自动喷水灭火系统中最基本的系统形式,在实际工程中最常用。由于其供水管路和喷头内始终充满有压水,故称为湿式自动喷水灭火系统。它适宜于设置在室内温度不低于4℃且不高于70℃的建、构筑物内。湿式自动喷水灭火系统由闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装置和供水设施等组成。
2.甲干式自动喷水灭火系统由于该系统的管路和喷头内平时没有水,只处于充气状态,故称之为干式自动喷水灭火系统。该系统适用于室内温度低于4℃或高于70℃的建、构筑物。 该系统组成包括闭式喷头、管道系统、充气设备、干式报警阀、报警装置和供水设施等。
3.干湿式自动喷水灭火系统干湿式自动喷水灭火系统是干式自动喷水灭火系统与湿式自动喷水灭火系统交替使用的系统。
4.预作用自动喷水灭火系统该系统将火灾自动探测报警系统和由火灾自动探测报警系统自动控制的带预作用阀门的闭式自动喷水灭火系统有机地结合起来,对保护对象起到了双重保护作用。这种系统适用于不允许有水渍损失的建、构筑物。 该系统组成包括:火灾探测报警系统、闭式喷头、预作用阀、充气设备、管道系统、控制组件等。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答