哪种灭火系统没有水流指示器

2022-05-18 15:28:35 263人阅读
哪种灭火系统没有水流指示器

3人参与回答

  • 不低哦机会多

    这个消火栓系统、部分泡沫灭火和水喷雾系统是不采用水流指示器的,消防自动喷淋系统、自动水炮系统、水喷雾系统都是需要设置水流指示器的

  • 辣妹子吖

    要回答这个问题,我们首先来搞清楚什么是水流指示器?水流指示器在消防规范中只出现在自动喷水灭火系统的设计规范中,它是安装在自动喷水灭火系统的干管上,负责监控其控制区域的水流动信号,并把水流的信号变为电信号传输到消防控制室,但它不作为消防水泵启动的功能。

    《消防给水及消火栓系统技术规范》规定,消防水泵的启动方式为三种:

    1、消防水泵出水干管上的压力开关,一般采用电接点压力表、压力传感器等;

    2、屋顶消防水箱上出水管上安装的流量开关;

    3、消防控制室的消防控制盘或控制柜应设直接启泵按钮。

    规范没有对室内消火栓系统设置水流指示器有具体要求,且水流指示器作为启泵信号,其可靠性差、误动作较多等原因,现在很少采用。故在实际工程中,消火栓系统基本不设置水流指示器。

  • 海阔天空hcc

    雨淋系统用在危险场地,喷头都是开式,用于大面积灭火,而不用水流指示器具体指向某部位灭火。

优路教育