气体灭火系统如何验收

2022-05-18 15:26:01 231人阅读
气体灭火系统如何验收

6人参与回答

  • 封谋阉

    现场方面主要是系统的实际操作验收。比如说自动报警系统的联动、总线设备的强启(风机、水泵等),消防水系统的喷水试验、水泵启动试验(压力开关启泵、控制柜启泵、联动启泵、主机启泵),消防暖通系统的风量、风压及漏风试验等。消防验收还包括气体灭火启动、联动。应急照明启动、非消防电切断。现在还包括漏电报警探测器等等。 图纸方面会对现场的防火分割、装修材料材质、设备房放置位置等根据图纸结合规范进行验算。

  • 多功能式脑袋

    常用的有以下几种:热气溶胶预制灭火系统、七氟丙烷灭火系统、IG541混合气体灭火系统、co2气体灭火系统;

  • 柳暗X花明

    消防系统工程竣工验收时,工程技术保证资料文件主要包括: 1、 消防监督部门的建审意见书; 2、 图纸会审记录; 3、 设计变更; 4、 竣工图纸; 5、 系统竣工表; 6、 主要消防设备的型式检验报告; 7、施工图; 8、施工图批复原件。 主要设备有: ①、 火灾自动报警系统; ②、 室内消火栓; ③、 各种喷头、报警阀、水流指示器等; ④、 气压稳压设备; ⑤、 消防水泵; ⑥、 防火门、防火卷帘门; ⑦、 防火阀; ⑧、 水泵结合器; ⑨、 疏散指示灯; ⑩、 其他灭火设备【如二氧化碳等】。 7、 主要设备及材料的合格证; 除上述设备外、各种管材、电线、电缆等;难燃、不燃材料应有有关检测报告,钢材应有材质化验单。 8、 隐蔽工程记录; 主要隐蔽工程记录如下: ①、 自动报警系统管路敷设隐蔽工程记录; ②、 消防供电、消防通讯管路隐蔽工程记录; ③、 消防管网隐蔽工程记录【包括水系统、气体、泡沫等系统】; ④、 接地装置隐蔽工程记录; 9、 系统调试报告【包括自动报警系统、水系统、气体、二氧化碳、泡沫等系统】; 10、 绝缘电阻测试记录; 11、 接地电阻测试记录; 12、 消防管网水冲洗记录【包括自动喷水灭火系统、气体、二氧化碳、泡沫系统等】; 13、 管道系统试压记录【包括自动喷水灭火系统、气体、二氧化碳、泡沫系统等】; 14、 接地装置安装记录; 15、 电动门及防火卷帘门安装记录; 16、 电动门及防火卷帘门调试记录; 17、 消防广播系统调试记录; 18、 风机安装记录; 19、 水泵安装记录; 20、 风机、水泵运行记录; 21、 自动喷水灭火系统联动试验记录;

  • 小鹿斑比的海螺

    是的,气体灭火因为设置要求就是贵重的地方和不适合水灭火的地方,按照验收标准是需要统一按照气体验收标准进行验收的,和其他灭火设施一样都是强制性验收

  • 脖才持

    消防工程气体灭火系统应做哪些资料材料报审,材料送检,检验批,调试验收,这些都不能少按照《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007要求有:

  • 御姐控漠漠

    【答案】 气体灭火系统竣工后,应进行工程验收,验收不合格不得投入使用。

    系统验收主要包括以下内容: 【一】防护区或保护对象与储存装置间验收检查 【1】防护区或保护对象符合设计要求: 防护区或保护对象的位置、用途、划分、几何尺寸、开口、通风、环境温度、可燃物的种类、防护区围护结构的耐压、耐火极限及门、窗可自行关闭装置。【2】防护区下列安全设施的设置应符合设计要求: ①防护区的疏散通道、疏散指示标志和应急照明装置。②防护区内和入口处的声光报警装置、气体喷放指示灯和入口处的安全标志。③无窗或固定窗扇的地上防护区和地下防护区的排气装置。④门窗设有密封条的防护区的泄压装置。⑤专用的空气呼吸器。【3】储存装置间的位置、通道、耐火等级、应急照明装置、火灾报警控制装置及地下储存装置间机械排风装置应符合设计要求。【4】火灾报警控制装置及联动设备应符合设计要求。【二】设备和灭火剂输送管道验收 【1】灭火剂储存容器的数量、型号和规格,位置与固定方式,油漆和标志,以及灭火剂储存容器的安装质量符合设计要求。【2】储存容器内的灭火剂充装量和储存压力符合设计要求。【3】集流管的材料、规格、连接方式、布置及其泄压装置的泄压方向符合设计要求和有关规定。【4】选择阀及信号反馈装置的数量、型号、规格、位置、标志及其安装质量符合设计要求相关规范的有关规定。【5】阀驱动装置的数量、型号、规格和标志,安装位置,气动驱动装置中驱动气瓶的介质名称和充装压力,以及气动驱动装置管道的规格、布置和连接方式符合设计要求有关规定。【6】驱动气瓶和选择阀的机械应急手动操作处,均应有标明对应防护区或保护对象名称的永久标志;驱动气瓶的机械应急操作装置均应设安全销并加铅封,现场手动启动按钮应有防护罩。【7】灭火剂输送管道的布置与连接方式、支架和吊架的位置及间距、穿过建筑构件及其变形缝的处理、各管段和附件的型号规格以及防腐处理和涂刷油漆颜色,应符合设计要求和有关规定。【8】喷嘴的数量、型号、规格、安装位置和方向,应符合设计要求和喷嘴安装的有关规定。【三】系统功能验收 【1】系统功能验收时,应进行模拟启动试验,并合格。【2】系统功能验收时,应进行模拟喷气试验,并合格。【3】系统功能验收时,应对设有灭火剂备用量的系统进行模拟切换操作试验,并合格。【4】系统功能验收时,应对主、备用电源进行切换试验,并合格。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听