建筑防火分区可共用安全出口吗
2022-05-18 15:24:35
350人阅读
建筑防火分区可共用安全出口吗
3人参与回答
-
叫我贝贝小姐
肯定不可以。说几项原因吧吧。
1.安全出口的数量,一个防火分区或一个防火分区每个楼层安全出口数量不得少于2个,建规GB-50016()5.5.8。特殊一个安全出口或楼梯的情况不符合。
2.防火墙。防火墙要求很高,不仅仅是一堵墙,参照建规6.1。3消防设施。比如室内消火栓吧,本来室内任一点起火有两只水枪同时可以用于灭火。加一堵墙后灭火时候水枪怎么过去呢。消防的规范是前后对应的,消防设计也是从整体考虑。个人不要想当然。这种情况下有两个建议:1.专业的工作交给专业的人来干,找出建筑设计图纸,找设计院参照你的想法去做变更,消防图审同意后按图纸施工。时间、金钱成本很高,需要变更的很大,不推荐。2.一方两层不是正好,什么都不用改。另:该建筑为公建,非住宅。
-
初夏微凉i
有些情况是可以只设一个安全出口的,详见《建筑设计防火规范》第5.3.2条。如果是多层建筑,每层不超过500m2,耐火极限为一、二级,层数不超过3层,第二层和第三层的人数之和不超过100人,是可以只设一部楼梯和一个首层安全出口。如果是高层的底商,某底商是独立防火分区,首层设有不少于两个疏散门,门间距不小于5m,二层不作为商业功能,而且二层空间最远点距疏散门距离不大于30m,而且二层楼梯的宽度、步级高宽等符合疏散楼梯的要求,二层可以只设一部楼梯。
-
啊嘟嘟sasa
你好: 个人理解,从以下几方面考虑:
1、分区之间安全出口距离过近,可以按照防火墙两侧开设门窗洞口的要求距离来要求;
2、如果安全出口是室外疏散楼梯,可以按照室外楼梯2米范围内不允许开设门窗洞口来要求。 清楚?愿对你有帮助,共同探讨!