干粉灭火器出厂多久该做年检

2022-05-18 13:46:32 451人阅读
干粉灭火器出厂多久该做年检

3人参与回答

  • 梦想就在我脚下

    一、二氧化碳灭火器的维修时间与干粉灭火器一样,但是报废期限不同。

    二、新的干粉灭火器,出厂后满10年报废,然而二氧化碳灭火器出厂后满12年报废;

    新购置的干粉灭火器,只要未使用过、压力表指针在绿区、铅封未动过,一般5年内有效;即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重新充装过每2年充装一次。

  • 沉鱼live

    ABC干粉灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:1.手提式干粉灭火器(贮气瓶式)8年报废。2.手提贮压式干粉灭火器10年报废。3.推车式干粉灭火器(贮气瓶式)10年报废。4.推车贮压式干粉灭火器12年报废。灭火器的维修期限,出厂期满5年维修保养,首次维修以后每满2年灭火器应当委托国家指定专业维修单位进行维修保养一次,防止灭火时用不了。干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。其环境温度应为--20℃~50℃。宜保持干燥和良好通风,并应设应急照明灯具。扩展资料外观检查灭火器铭牌上关于灭火剂、驱动气体的种类、充装压力、总质量、灭火级别、制造厂名和生产日期或维修日期等标志及操作说明是否齐全,灭火器的铅封、销闩等保险装置是否未损坏或遗失, 灭火器的筒体是否无明显的损伤(磕伤、划伤)、缺陷、锈蚀(特别是筒底和焊缝)、泄漏。灭火器喷射软管是否完好,无明显龟裂,喷嘴不堵塞,灭火器的驱动气体压力是否在工作压力范围内(贮压式灭火器查看压力指示器是否指示在绿区范围内,二氧化碳灭火器和储气瓶式灭火器可用称重法检查),灭火器的零部件是否齐全,并且无松动、脱落或损伤。

  • 南萧亭

    干粉灭火器罐体应5年测试1次,第一次检测后,以后每2年水压测试1次,罐体强制报废期限为10年。

优路教育
优路教育