电气火灾用什么灭火器材
9人参与回答
-
桐成怀
电器设备运行中着火时,必须先切断电源,再行扑灭。如果不能迅速断电,可使用二氧化碳、四氯化碳、1211灭火器或干粉灭火器等灭火器。使用时,必须保持足够的安全距离,对10kV及以下的设备,该距离不应小于40cm。在扑救未切断电源的电气火灾时,则需使用以下几种灭火器:四氯化碳灭火器----对电气设备发生的火灾具有较好的灭火作用,四氯化碳不燃烧,也不导电。二氧化碳灭火器----最适合扑救电器及电子设备发生的火灾,二氧化碳没有腐蚀作用,不致损坏设备。干粉灭火器----它综合了四氯化碳和二氧化碳的长处,适用扑救电气火灾,灭火速度快。注意绝对不能用酸碱或泡沫灭火器,因其灭火药液有导电性,手持灭火器的人员会触电。这种药液会强烈腐蚀电器设备,且事后不易清除。
-
我是环保人啊
电机着火带电是用二氧化碳,高于600v电压需断电。配电箱火灾发生时用干粉灭火器,保持安全距离,因为配电箱火灾时的三线电压为380v,也就是说带电。灭火后,立即组织电力公司人员对附近变压器节点断电后重新安装配电箱。电视机火灾用干粉;灭火器不能灭人与动物身上的火;其它电器均用干粉、1411。电器设备最好接地,空调的火灾发生也用二氧化碳、如果断电后可以用干粉灭火器,空调的外机应该接地,空调厂应该在外机与内机连接线与管道上加装阻燃环,外机起火燃烧后,火苗可以点燃室内窗帘;
-
陪你做一个蘑菇
在扑救未切断电源的电气火灾时,则需使用以下几种灭火器:
四氯化碳灭火器----对电气设备发生的火灾具有较好的灭火作用,四氯化碳不燃烧,也不导电。
带电火灾不能用水来扑救,应当用卤代烷、二氧化碳、干粉灭火器扑救。
卤代烷灭火剂分子中的卤素原子通常为氟、氯及溴原子,灭火效率高,能在几秒钟甚至更短的时间内将火焰扑灭;
二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾,在室外使用应选择上风方向喷射,在室内窄小空间使用后应迅速离开;
干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力将筒内的干粉喷出灭火,主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初起火灾。
-
个性专属问答浩
干粉灭火器适合漏电导致的火灾,及一些要保护的资料发生的火灾。泡沫灭火器适合天然气和一般性的火灾。漏电导致的火灾,若电源总闸已经关掉,也可以使用泡沫灭火器。按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式: 按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、酸碱、清水等。
-
野老神人
首先看是什么电压等级的设备间,如特高压直流换流站的阀控室配得是六氟丙烷式气体灭火系统,一般的动力间配二氧化碳灭火器就可以,只是由于二氧化碳灭火器适用于600V以下带电设备灭火,对于高电压等级的电气设备有考虑配干粉灭火器,但是存在后期处理困难;相应地,对于高压电气设备首先是断电,然后才是采用二氧化碳灭火。以上仅适用初期火灾,如判断火势无法控制,及时联系消防部门也是必要的。
-
大图图VS小图图
电气设备发生火灾时,用干粉灭火器灭火,而不能用普通灭火器。
干粉灭火器可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。 干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。
干粉灭火器内充装的是磷酸铵盐干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂,且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂(碳酸氢钠等)和ABC干粉(磷酸铵盐等)两大类。
1、一是靠干粉中的无机盐的挥发性分解物,与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和负催化作用,使燃烧的链反应中断而灭火;
2、二是靠干粉的粉末落在可燃物表面外,发生化学反应,并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层,从而隔绝氧,进而窒息灭火。另外,还有部分稀释氧和冷却作用。
扩展资料:
干粉灭火系统储存装置宜由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置,驱动气体储瓶、瓶头阀,集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。并应符合下列规定:
1、干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规定》的规定。
2、干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。
3、安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按现行国家标准《干粉灭火系统及部件通用技术条件》GB16668执行。
4、干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。
参考:
参考:
-
终界之人
电气设备发生火灾时尽量使用二氧化碳灭火器,其他灭火器回损坏电气设备。 二氧化碳灭火器适用于扑救易燃液体及气体的初起火灾,也可扑救带电设备的火灾。 二氧化碳灭火器常应用于实验室、计算机房、变配电所,以及对精密电子仪器、贵重设备或物品维护要求较高的场所。
-
金华巨星
(1)选择使用不导电的灭火器具,使用二氧化碳、1211或干粉灭火器,不能使用水溶液或泡沫灭火器材。(2)如使用水枪灭火,扑救人员必须穿绝缘靴和戴绝缘手套,防止水柱漏电使人体触电。灭火宜使用喷雾水枪,其泄漏电流小,对扑救人员比较安全;在不得已的情况下采用直流水枪灭火时,水枪的喷头必须用软铜线接地。(3)使用水枪灭火时,喷头与带电体之间距离:110千伏要大于3米,220千伏要大于5米。使用不导电的灭火器材,机体喷嘴距带电体的距离:10千伏要大于0.4米,35千伏要大于0.6米。(4)架空线路着火,在空中进行灭火时,带电导线断落接地,应立即划定警戒区,所有人员距接地处8米以外,防止发生跨步电压触电。
-
农夫果园园长
电气火灾属于C类火灾,C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。 电气火灾一般是指由于电气线路、用电设备、器具以及供配电设备出现故障性释放的热能:如高温、电弧、电火花以及非故障性释放的能量;如电热器具的炽热表面,在具备燃烧条件下引燃本体或其他可燃物而造成的火灾,也包括由雷电和静电引起的火灾。