自动灭火装置位置和作用是什么
4人参与回答
-
北山之癫
火探产自欧洲,是一个简单、低成本且高度可靠的独立自动灭火系统,它不依靠任何电源,只需用自身的储压便可进行操作。该系统主要被设计在类似于电气控制箱,机械房等密闭的空间,自动把燃火扑灭。火探系统是由一根与其连接在一起经充压的火探管进行探火,并将灭火介质通过火探管本身【直接系统】或喷嘴【间接系统】释放到被保护区域。火探管是高科技领域开发的新品种。它集长时间抗漏,柔韧性及有效的感温性于一体。火探系统的主要部件都是在IS09000质量管理体系下进行设计、生产的。该产品可使用多种不同的灭火介质,如干粉灭火剂【低压】和二氧化碳灭火剂【高压】等。火探可安装于各种电气箱/控制箱/配电、通讯设备、计算机房、重型机械、银行设备、煤气、易燃品仓库/储油库、军用设备、汽车等内。适应于发电厂、石油化工、制药厂、厨房【酒楼,餐馆】、钢铁厂、军用设备、铁路、地铁等行业。火探系统是由瓶、瓶头阀及能释放灭火剂的火探管组成。将火探管置于靠近或在火源最可能发生处的上方,同时,依靠沿火探管的诸多探测点【线型】进行探测。一旦着火时,火探管在受热温度最高处被软化并爆破,将灭火剂准确的扑向火源。火探系统的优点火探装置可瞬间有效地扑灭火源,弥补以上种种缺陷并且还具有以下优点:●独特的灭火效果,能有效地把火患扑灭在萌芽状态。●装置遇火情自动启动,无需电源,无需人工操作。●最适合无人值守而需重点保护的设备和场所。 ●探测反应时间快速,减少因火患蔓延所造成的损失。●火探管不受任何位置的影响,可伸进各种复杂易燃空间或设备中。●火探管相当于线性探测器,既可探火又可释放灭火介质。●因灭火剂的用量少,可减少对周围环境的污染和破坏。●大大降低每次灭火的成本。●安装简便,占空间极小。简单的设计使安装及维修费用减至最低。●非全淹没式,释放时不会伤害被保护区域的人员。●不会因油、灰尘等的影响而导致误报或误释放。●该装置没有电器部件,装置不受振动或冲撞而影响操作功能。●因火探管是柔性管,可任意布置在各种线缆敷设处。该特点弥补了现有消防产品不能扑灭此类火源的空白。
-
颜雨兮扑
自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置【水流指示器或压力开关】等组件,以及管道、供水设施等组成。其工作原理为:保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。这时湿式报警阀系统侧压力降低,供水压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域;另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火。
它的具体组成为:
1、闭式喷头:闭式喷头是由感温元件控制开启的喷头,正常情况下喷头呈封闭状态,达到规定的温度时自动开启。按热敏元件的不同可以分为:易熔元件喷头----感温元件采用易熔合金焊片;玻璃球喷头----感温元件采用玻璃球。易熔元件一般采用易熔合金焊片,焊片熔点低,平时易熔合金片支撑在喷头的出水口,喷头关闭;发生火灾时,升温达到预定温度,易熔合金焊片熔化,于是喷头开启,喷水灭火。
2、末端试水装置:末端试水装置由阀门、压力表、试水接头等组成,设置在每个报警阀组供水的最不利处,其出水口的流量系数应等同于同楼层或防火分区喷头的流量系数。
3、湿式报警阀【充水式报警阀】组:湿式报警阀【充水式报警阀】组由湿式报警阀、延时器、水力警铃、压力开关、试水阀等组成。
4、延迟器:延迟器是一个罐式容器,它安装于报警阀与水力警铃【或压力开关】之间用途:防止由于水压波动原因引起报警阀开启而导致的误报。报警阀开启后,水流需经30s左右充满延迟器后方可冲打水力警铃。
5、水力警铃:水力报警装置,其正常的声响强度不小于70db。
6、压力开关: 常用于湿式系统,被保护区内发生火灾时,喷头开启,喷水灭火,有水流流经装有水流指示器的管道时,管网中的水流推动水流指示器叶片倾斜达到一定角度,动作杆挤压开关使触点闭合,在通电状态下给出电接点信号,指示器会发出报警信号;当水流停止时叶片及动作杆复位,开关触点断开,电接点信号消除。只有一个防火分区,报警阀控制的喷头只设置在同一层内时,可以不设置水流指示器;否则每个防火分区和每层均应设置水流指示器。
7、信号阀 :对于自动喷淋中,水流指示器前宜设信号阀。
8、排水漏斗【系统】:排走试警铃阀、水力警铃排水管、延迟器溢流管和末端试水装置等处排出的水。末端试水装置应采取孔口出流的方式排水。
-
王小宝要减肥
无管网七氟丙烷灭火装置:就是气体灭火剂储存瓶经过包装成箱子,美观点,平时放在需要保护的防护区内,在发生火灾时,不需要经过很多管路,直接就在防护区内喷放灭火。有管网七氟丙烷灭火装置:就是气体灭火剂储存瓶平时放置在专用钢瓶间内,通过管网连接,在火灾发生时,将灭火剂由钢瓶间,输送到需要灭火的防护区内,通过喷头进行喷放灭火。柜式灭火装置是将灭火剂贮存装置、管路、喷头、压力讯号器、阀驱动器、火灾探测部件、控制器等部件组装于储瓶柜内的一种灭火装置。采用电磁型阀驱动器进行启动,启动电源DC24V1.2A。储瓶柜有单瓶柜和双瓶柜两种。柜式灭火装置需要与火灾探测器、火灾报警灭火控制器等设备配套使用。当防护区发生火情,感温、感烟探测器发出火灾信号通过火灾自动报警灭火控制器的逻辑分析后,即发出声光复合报警信号,同时发出联动指令,关闭联动设备,启动电磁型阀驱动器,开启容器阀,释放灭火剂,实施灭火;亦可按下紧急启动按钮,实施灭火操作。它们之间的灭火方式都是一样的,要求的喷放时间也都一样,唯一的区别就是灭火剂钢瓶的放置位置不同:有管网系统钢瓶在钢瓶间。因为距离远,所以要求压力高,一般4.2MPa。有的是5.6MPa。无管网系统钢瓶在防护区。因为在防护区,所以压力不能太高,否则爆炸对人有危害,所以2.5MPa优缺点:有管网系统经过管网喷放,喷头平均分配,所以喷放均匀,灭火效果好,而无管网一般都是箱体喷头直接喷放,所以喷放点是一点,喷放不够均匀;有管网需要单独设置钢瓶间,设置管网,而无管网不需要,如果只保护一个区域,从经济角度有管网系统成本高。如果多个区域,有管网系统可以用同一套系统保护多个防护区。不同防护区发生火灾,针对性的喷放,而无管网需要每个防护区单独设置钢瓶和灭火剂,这个时候无管网的价格就比较高了。因此要根据不同情况进行选择。
-
投哪凹凸曼
智能型主动喷水灭火系统装置运用多项高新技术,将计算机、红外和紫外信号处理、通讯、机械传动、系统控制等技术有机地结合在一起,智能型主动喷水灭火系统装置实现了高智能化的现代消防理念。其主要特点是:全天候主动火灾监控,全方位的主动射水灭火。主要运用于:体育馆、会展中心、影剧院、购物中心、候车(机)大厅等人流量大、人员密集的大空间场所,主要针对火灾蔓延速度较快的场所。