气体灭火手动控制器套什么定额
6人参与回答
-
永远的独角斗士
气体灭火控制器应设故障指示灯,该故障指示灯在有故障存在时应点亮。当发生下列故障时,气体灭火控制器应在100s内发出相应的故障声、光信号,故障声信号应能手动消除,再有故障信号输入时,应能再启动;故障光信号应保持至故障排除。气体灭火控制器与声光警报器之间的连接线断路、短路和影响功能的接地。气体灭火控制器与驱动部件、现场启动和停止按键(按钮)等之间的连接线断路、 短路和影响功能的接地。给备用电源充电的充电器与备用电源间连接线的断路、短路。备用电源与其负载间连接线的断路、短路。主电源欠电压。其中1】、2】项故障应指示出部位,3】、4】、5】项故障应指示出类型。气体灭火控制器的故障信号在故障排除后,可以自动或手动复位。手动复位后, 气体灭火控制器应在100s内重新显示存在的故障。
-
贝成华
七氟丙烷灭火系统控制装置调试也就是消防自动报警系统调试。毕竟控制系统由消防自动报警系统完成。保护区小的控制系统调试一般取200点以下,如果消防报警系统调试已经取过,不能再取。 气体灭火模拟喷气调试采用08定额7-247到7-252定额。根据钢瓶的容积调试。单位是每瓶。
-
德艺期刊网
气溶胶的启动采用电爆管爆破的形式启动,启动电压一般大于3v/500ma就可启动,在施工过程中应注意选择火灾报警控制设备,避免勿喷的事故发生!
-
葡萄女孩kimmy
气体灭火控制盘应该套,按联动控制器安装套用定额。 气体灭火控制器 : 气体灭火控制器专用于气体自动灭火系统中,融自动探测、自动报警、自动灭火为一体的控制器,气体灭火控制器可以连接感烟、感温火灾探测器,紧急启停按钮,手自动转换开关
-
旧覆相
防护区设置的泄压口,宜设在外墙上。
泄压口面积按相应气体灭火系统设计规定计算。根据面积大小套排风口定额。
-
花开梦未蓝nice
在延时时间内而发现有异常情况,不需启动灭火系统进行灭火时,可按下手动控制盒或气体灭火控制器的紧急停止按钮,即可阻止控制器灭火指令的发出。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答