什么是消防水灭火系统
7人参与回答
-
封谋阉
消防预算很简单,消防水系统、喷淋系统。消防水系统就是立管、干管、消火栓及阀门。消防水系统打开图纸看平面图和系统图,然后统计阀门仪表干管立管长度及管件就行了。喷淋系统统计喷头点状构建、主立管、水平管、喷头及水平管直接的连接管、统计管件、最后就是仪表(水流指示器、报警装置了)、还有相应的设备。当然不同的喷淋或灭火方式统计的工程量也是不一样的,如水灭、气灭
-
公兔兔种萝卜
水喷雾灭火系统由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器和水雾喷头等组成,向保护对象喷射水雾灭火或防护冷却的灭火系统口水喷雾灭火系统与雨淋喷水灭火系统、水幕系统的区别主要在于喷头的结构和性能不同。它是利用水雾喷头在较高的水压力作用下,将水流分离成细小水雾滴,喷向保护对象实现灭火和防护冷却作用的。
水喷雾灭火系统用水量少,冷却和灭火效果好,使用范围广泛。水喷雾灭火系统的应用发展,实现了用水扑救油类和电气设备火灾,并且克服了气体灭火系统不适合在露天的环境和大空间场所使用的缺点。水喷雾灭火系统,用于灭火时的适用范围为:扑救固定火灾、闪点高于60℃的液体火灾和电气火灾;用于防护冷却时的适用范围为:对可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置或装卸设施进行防护冷却。设置水喷雾灭火系统,应考虑保护对象的种类、可燃物的性质【着火点、比重、粘度、混合性能以及水溶性等】,以及保护对象周围环境等因素。除规范规定的适用范围外,一般情况下,下列部位可以根据具体情况设水喷雾灭火系统。
(1)一、二级耐火等级建筑物所采用的无保护钢结构。
【2】丙类物品库房。
【3】建筑物需设自动喷水灭火系统时,均可采用水喷雾灭火系统代替。
-
过零丁洋dan
有湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统、雨林系统、水幕系统。
-
晓风メ残月
1、高压消防给水系统:
高压消防给水系统管网内经常维持足够高的压力,火场上不需要使用消防车或其他移动式消防水泵加压,从消火栓直接接出水带、水枪就能灭火。
采用这种给水系统时,其管网内的压力,应保持生产、生活和消防用水量达到最大且水枪布置在保护范围内任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱不应小于10m。
2、临时高压消防给水系统:
临时高压消防给水系统管网内平时压力不高,在泵站(房)内设置高压消防水泵,一旦发生火灾,立刻启动。
3、低压消防给水系统:
低压消防给水系统管网内压力较低,火场上灭火时水枪所需要的压力,由消防车或其他移动式消防水泵加压形成。采用这种给水系统时,其管网的压力保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于10米水柱。
-
怎么已被注册啊
湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、雨淋灭火系统,预作用灭火系统,他们可以适用于所谓有能够用水扑灭火灾的场所
-
就爱吃来吃去
消防水灭火系统说的最不利点指的是消防系统中最高最远的地方,如果分区供水,就是分区的最远点,如设置1-5层的喷淋,为一套报警阀控制,5层的喷淋末端就是最不利点
-
火销蚁
自动喷水灭火系统的原理有联锁和联动两种:
联锁是对于湿式和干式系统:喷头受热破裂→管道内压力变低→报警阀打开→水流进入报警管路→压力开关动作→直接启动消防水泵→喷水灭火
联动是对于预作用和雨淋系统:火灾时探测器动作→火灾报警控制器接收信号→打开报警阀的电磁阀→报警阀打开→水流进入报警管路→启动消防水泵→喷水灭火