消防栓里标准放几个灭火器

2022-05-18 12:56:25 495人阅读
消防栓里标准放几个灭火器

5人参与回答

  • 娇娇娇娇娇仅

    消防栓是根据建筑平面布置的,由每层建筑长度,墙体分割确定。灭火器每层约7组MF/ABC3,每组两具。

  • 矢哑诵

    1、确定配置场所的火灾种类和危险级别,GB50140中规定金属冶炼铸造、铆焊、热轧、锻造、热处理厂房危险级别是轻度危险,考虑到你说厂房内放置有较多薄膜火灾危险性较大,这里确认其为中危险级火灾场所; 2、该厂房多为钢管切割,多为A类固体物质火灾,部分设备是带电设备,其保护场所的单具灭火器最小配置级别为2A,单瓶保护面积75平米,最大保护距离为20米,有室内消防栓系统计算时修正系数取0.9; 3、根据第10.6.0.1条规定灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元,可将该楼层视为一个防火分区;您没有说明有几层,这里我将其作为一层考虑; 4、有室内消火栓,计算该防火分区时的修正系数为0.9; 5、计算单元最小需配灭火级别为:保护面积除单位灭火级别最大保护面积乘修正系数=1000/75×0.9=12; 6、根据该层房间布局和灭火器最大保护距离确定灭火器设置点数量,因为不知道楼层平面布局所以我没办法确定应该有几个设置点,按50*40长方形布局来计算,至少需要4个设置点; 7、计算每个设置点灭火级别,12/4=3 8、每种灭火器的灭火级别是不一样的,可在灭火器标签左下查到,按一般3公斤ABC干粉灭火器计算,单个灭火器灭火级别为2A计算,可得每个设置点应配置数量3/2=1.5,,有余取整为2; 根据上述计算,该办公场所应设置4个灭火器配置点,每个配置点应配备2具3公斤干粉灭火器。

    最后请注意灭火器配置要求: 1、灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。2、灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。3、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于 1.50m ;底部离地面高度不宜小于 0.15m 。4、灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。5、灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

  • 急速瞬间一角

    一个消防器灭火器配备不少于两具干粉灭火器,灭火器的不小于4公斤

  • 绚丽的模板之尖

    按照规范规定的是灭火器设置每处不少于2具。

    详见灭火器配置规范50444-2008

  • 转眼一生xin

    这个是根据规定的灭火器设置规范和设计图纸要求的,主要是根据设计图纸的说明要求的,一般都是设计2具的居多,但是最多的话,消火栓组合灭火器箱能放置4具灭火器。但是现在规范要求的是灭火器应每2具一组设置的。具体的还是看设计备案的图纸说明,一般是在水系统的图纸说明中的。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听