没有压力表的灭火器怎么检查

2022-05-18 12:51:30 384人阅读
没有压力表的灭火器怎么检查

8人参与回答

  • 木登色气王求

    二氧化碳灭火器不是看压力的二氧化碳灭火器充的是干冰,干冰汽化能自动保持压力,所以不需要安装压力表。

  • 乐观的望了

    因为二氧化碳是一种无色无嗅的气体,它对空气的相对密度为1.5,通常的形态为气体,通常用降温加压的办法使其液化,装于钢瓶中固态二氧化碳称为干冰,是一种良好的冷冻剂。所以不需要压力表即可使用。 在常压下,液态的二氧化碳会立即汽化,一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体。因而,灭火时,二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。 另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸收部分热量,起到冷却的作用。

  • 新梦飘零

    二氧化碳灭火器是没有压力表。除了二氧化碳灭火器之外的干粉灭火器、泡沫灭火器、水基型灭火器等是有压力表的。二氧化碳灭火器里的灭火药剂为二氧化碳,二氧化碳在常温下是气态,通过高压压缩以后以液态的形式充进容器瓶,所以二氧化碳灭火器,本身就是高压状态,不需要压力表来显示其压力。那么如何知道二氧化碳灭火器里是否还有药剂呢?其实很简单,二氧化碳灭火器是通过称重来判断是否有药剂。所以,你看到的没有压力表的灭火器应该二氧化碳灭火器,有压力表的应该是干粉灭火器。

  • 爱好美食的麦麦

    没有,不带压力表就不知道里面的压力多大,是否泄压,如果没有压力表就看不出里面的压力,为了保证灭火器处于正常状态,只能通过压力表来判断

  • 心理学Max

    手提式和推车式二氧化碳可以,一般采取称重的方法来判断是否有效,因为二氧化碳灭火器内干冰是属于挥发型的,挥发完毕也就没有多少重量。

    干粉和水基型(泡沫,清水)灭火器是瓶加内气压来把灭火剂来喷射出来,那个压力表就是这个瓶内气压,如果没压力,瓶内灭火剂喷发不出来就等于失效。但无论何种灭火器保险销被拔出后必须重新检测充装,未使用过的,根据型号不同,自出厂5~8年内回厂检修,充装,以后每隔两年进行一次充装。

  • 于心而论

    灭火器一般有2-4年的保质期,如果已经过了保质期,建议您找当时购买灭火器的单位进行换新。

    如果是灭火器压力表显示过充或者压力不足等质量问题,建议您找当时购买灭火器的单位进行维修哦!

    希望我的回答对您有帮助。

  • 夜生凉了

    二氧化碳灭火器没有压力表,,所以不好发现问题,一般留意一下灭火器的重量,3公斤一般正规厂的灭火器11公斤左右,2公斤7公斤左右,如果到了一年就需要送到专业修理厂检查灭火器的维修与报废 GA95_2007 GA 95-2007 7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废: a】 水基型灭火器----6年; b】 干粉灭火器----10年; c】 洁净气体灭火器----10年; d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年; 7.2检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废: a】 筒体、器头按8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的; b】 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的; c】 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的; d】 筒体严重变形的; e】 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的; f】 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的; g】 筒体与器头非螺纹连接的灭火器; h】 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的; i】 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的; j】 没有间歇喷射机构的手提式灭火器; k】 筒体为平底等结构不合理的灭火器; l】 没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的); m】 被火烧过的灭火器; n】 按GA 402的规定应予报废的1211灭火器; o】 不符合消防产品市场准入制度的灭火器; p】 按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。 根据报废的条件,灭火器应该是到年限报废,从出厂日期开始算

  • 谫哉峦

    1、瓶体外观是否腐蚀、损坏变形;

    2、瓶体记录称重,保留存档;

    3、瓶身铭牌信息是否全整及维持;

    4、附件功能是否完整,是否存在老化开裂现象;

    5、严禁消防器材暴晒、置放于高温、潮湿部位等;简述些基本的消防器材知识,相对实用仅供参考。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听