干粉灭火器几年检修一次
9人参与回答
-
按纫强
1、国家要求,使用期限是10年2、检验要求是出厂之日起第五年第一次,之后每两年一次。3、有些地方要求每年检验一次,但这不是国家的要求。对灭火器的日常检查,各地都有不同的规定,有些地方每天都要检查,有些地方每月检查一次,这个要看实际情况了吧,但检查并不是检验,只是看看外观什么的就行了。4、过检验日期,灭火器是否能够正常使用就难说了,表面是看不出来的有些,所以还是要求必须进行检验。
-
皓月飘渺
依据《灭火器维修与报废规程》相关规定,干粉灭火器的外观检查应做到每月一次,主要是对压力表进行检查,当压力表的指针低于绿线区的时候,就应该及时的进行充压维修;新买的ABC干粉灭火器罐体应该是5年进行一次水压测试,第一次的检测之后,以后每2年进行一次水压测试,干粉灭火器的罐体强制报废期为10年。一般的灭火器瓶压有效期在1年半至2年,并且要定期进行充压或者更换。1、灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体;2、灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。3、手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。4、手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。灭火器存放时应放在干燥清洁的环境中,严禁暴晒和靠近火源;应妥善的进行保管,严禁拆动。扩展资料使用灭火器的注意事项:1、灭火器在运输和存放中,应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。2、灭火器的存放环境温度应在-10-45℃范围内。3、灭火器放置处,应保持干燥通风,防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热,以免影响灭火器正常使用。4、灭火器应按制造厂规定的要求和检查周期,进行定期检查。参考:消防规范网:灭火器维修与报废规程GA95-2007
-
大梦forever
其实干粉灭火器的有效期是不止三年的。干粉灭火器的有效时间是从出厂时间开始算起的,不同的干粉灭火器有效时间也是不一样的。只要是在有效期之内都是不需要更换的,但是,需要隔一段时间进行检测一下。下面来看看不同干粉灭火器的有效期。
手提式干粉灭火器(贮气瓶式)的有效期是有8年的。一般情况下手提式干粉灭火器是用于易燃、可燃液体、气体等等引起的火灾。对于因为金属引起的火灾是没有效果的。
手提贮压式干粉灭火器的有效期为10年。手提贮压式干粉灭火器是需要每年都进行一次检查的,检查的时候需要注意压力表的指针是否低于绿色区域,如果低于绿色区域应向其补充驱动气体。
小编再说一下使用手提贮压式干粉灭火器的注意事项,灭火器要放置在阴凉处,减少对灭火器的碰撞。在使用灭火器的时候注意不要倒置和平放。
推车式干粉灭火器(贮气瓶式的有效期也是10年。在灭火器内部装的是有磷酸铵盐干粉灭火剂和氮气。推车式干粉灭火器用于扑灭,可燃固体、可燃液体等等引起的火灾。工厂,仓库、船舶、加油站等等一些场所都是必备推车式干粉灭火器的。
推车贮压式干粉灭火器的有效期为12年。这是一款比较新型的灭火器,它可以扑灭固体物质,可燃液体,可燃气体等引起的火灾。车辆、工矿、宾馆、仓库等一些地方都是必备的。
如果是全新的干粉灭火器有效期一般是在五年左右的。重新重气换粉的干粉灭火器有效期只有1年。如果干粉灭火器长时间没有使用就会导致其中的干粉结成快,从而不能正常时使用。所以,干粉灭火器过了有效期就需要对其进行充气换粉处理。
总的来说,一般干粉灭火器的使用期都是超过一年的,不需要每年都进行更换,但是需要定时的灭火器进行检查。不同的地方是需要准备上不同的灭火器的,以免意外发生。还有就是,大家在日常生活当中,要安全用火哦,火灾是件很麻烦的事情。
-
最暖心的爱恋
干粉灭火器并未规定更换年限,但规定了满五年需维修一次。灭火器的维修期限: 1、手提式水基型灭火器:出厂期满3年维修;首次维修以后每满1年维修。 3、手提式(贮压式)干粉灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。4、手提式(储气瓶式)干粉灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。 5、推车式(贮压式)干粉灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。 6、推车式(储气瓶式)干粉灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。 7、手提式洁净气体灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。8、推车式洁净气体灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。9、手提式二氧化碳灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。10、推车式二氧化碳灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。 扩展资料灭火器的使用注意事项:1、在使用手提式干粉灭火机时,应注意将干粉灭火机颠倒数次,使筒内干粉松动后再开启喷粉。 2、扑灭火灾后,要注意防止复燃。 3、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器。 4、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器,扑救极性溶剂B类火灾不得选用化学泡沫灭火器。 5、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器。 6、扑救带电火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器。扑救A,B,C类火灾和带电火灾应选用磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器。
-
魅力的神话传说
灭火器报废年限:水基型灭火器出厂期满6年;
干粉、洁净气体灭火器出厂期满10年;
二氧化碳灭火器出厂期满12年。
但是,还要注意维修年限:水基型灭火器出厂期满3年,首次维修后满1年;
干粉、洁净气体、二氧化碳灭火器出厂期满5年,首次维修后满2年;
也就是说,就算在报废年限内也要注意需要维保的,例如家里买的干粉ABC不维保的话就是5年有效期~~~
-
终点
1、新出厂的灭火器自生产日期五年后第一次检查,其后两年一次 2、干粉灭火器使用器是10年,到期报废
-
草原小卓玛
灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损
件,重新充装灭火剂和驱动气体;
一、 新的干粉灭火器,出厂后满10年报废;
新购置的灭火器,只要未使用过、压力表指针在绿区、铅封未动过,一般5年内有效; 即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重新充装过每2年充装一次。
二、执行标准
1 、国家标准:建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008
2、行业标准:公共安全行业标准灭火器维修与报废规程GA95-2007
-
小成成xcx
干粉灭火器的10年有效期,强制报废年限是10年。 干粉灭火器的灭火剂也有一个有效期,各省市的具体情况不一样,一般来说灭火剂的有效期为 1到 2年,通常灭火器在重新重装时,厂家都会贴上灭火剂的有效期,也就是说多数情况下干粉灭火器在10年有效期内,每年都需要重新重装灭火剂。
-
陪你做一个蘑菇
我是从事灭火器年检充粉的厂家,现在我们使用的灭火器最多的是干粉灭火器,好多人都在问干粉灭火器多长时间需要年检换粉,那正确的答案是一年需要更换一次。因为检查部门也是根据灭火器上的生产日期往后推一年来检查的,超过一年就属于过期,需要重新年检换粉!水基灭火器需要更换药剂时间是,三年更换一次药剂,若使用需要马上充填药剂还有水基灭火器瓶身标注的有更换周期的按照标注周期更换