小型灭火器如何安装

2022-05-18 12:39:14 344人阅读
小型灭火器如何安装

9人参与回答

  • 黑色的冰红茶

    放置灭火器的位置既要安全又要便于车主使用。

    车辆可以使用灭火器固定带或后备箱是否有小网兜之类的地方。如果没有的话车主也可以选择放置在备胎或随车工具的地方,可以防止其滚动。

  • 阿布布阿力力

    灭火器安装设置要求:手提式灭火器应安装牢固,便于使用且不影响人员的安全疏散;灭火器的铭牌应朝外、器头应向上,设置点的环境温度应在灭火器使用温度范围内。

    灭火器的安装设置包括灭火器、灭火器箱、挂钩、托架和发光指示标志等的安装。灭火器箱体正面或者灭火器设置点附近的墙面上,应设有灭火器位置的发光指示标示;有视线障碍的灭火器配置点,应在其醒目位置设置指示灭火器位置的发光标示。

  • 单击琴键悠扬

    摘录:建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008中部分内容供参考:(建筑灭火器配置设计规范也有相应要求)

    3安装设置

    3.1一般规定

    3.1.1灭火器的安装设置应包括灭火器、灭火器箱、挂钩、托架和发光指示标志等的安装。

    3.1.2灭火器的安装设置应按照建筑灭火器配置设计图和安装说明进行,安装设置单位应按照本规范附录A的规定编制建筑灭火器配置定位编码表。

    3.1.3灭火器的安装设置应便于取用,且不得影响安全疏散。

    3.1.4灭火器的安装设置应稳固,灭火器的铭牌应朝外,灭火器的器头宜向上。

    3.1.5灭火器设置点的环境温度不得超出灭火器的使用温度范围。

    3.2手提式灭火器的安装设置

    3.2.1手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上。对于环境干燥、洁净的场所,手提式灭火器可直接放置在地面上。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:观察检查。

    3.2.2灭火器箱不应被遮挡、上锁或拴系。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:观察检查。

    3.2.3灭火器箱的箱门开启应方便灵活,其箱门开启后不得阻挡人员安全疏散。除不影响灭火器取用和人员疏散的场合外,开门型灭火器箱的箱门开启角度不应小于175°,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不应小于100°。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:观察检查与实测。

    3.2.4挂钩、托架安装后应能承受一定的静载荷,不应出现松动、脱落、断裂和明显变形。

    检查数量:随机抽查20%,但不少于3个;总数少于3个时,全数检查。

    检查方法:以5倍的手提式灭火器的载荷悬挂于挂钩、托架上,作用5min,观察是否出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象;当5倍的手提式灭火器质量小于45kg时,应按45kg进行检查。

    3.2.5挂钩、托架安装应符合下列要求:

    1应保证可用徒手的方式便捷地取用设置在挂钩、托架上的手提式灭火器;

    2当两具及两具以上的手提式灭火器相邻设置在挂钩、托架上时,应可任意地取用其中一具。

    检查数量:随机抽查20%,但不少于3个;总数少于3个时,全数检查。

    检查方法:观察检查和实际操作。

    3.2.6设有夹持带的挂钩、托架,夹持带的打开方式应从正面可以看到。当夹持带打开时,灭火器不应掉落。

    检查数量:随机抽查20%,但不少于3个;总数少于3个时,全数检查。

    检查方法:观察检查与实际操作。

    3.2.7嵌墙式灭火器箱及挂钩、托架的安装高度应满足手提式灭火器顶部离地面距离不大于1.50 m,底部离地面距离不小于0.08 m的规定。

    检查数量:随机抽查20%,但不少于3个;总数少于3个时,全数检查。

    检查方法:观察检查与实测。

  • 掀页稚

    在消防安全普查时,经常发现一些单位存在着将灭火器装门面的现象,林林总总的摆放在大厅、过道内,借以显示领导对消防工作的重视程度。

    灭火器是扑灭火灾的“尖兵”,而非接受监督检查的“仪仗队”,灭火器更不是“花瓶”想放到哪里就放到哪里,有关法律法规和设计标准,也对灭火器摆放位置是有明确规定的。

    化学泡沫灭火器在存放时,不可靠近有高温的地方,以防碳酸氢钠分解出二氧化碳而失效,严冬季节要采取保暖措施,以防冰冻。并应经常疏通喷嘴,使之保持畅通。最佳存放温度为4-5℃;二氧化碳灭火器应放置在明显、取用方便的地方,不可放在采暖或加热设备附近和阳光强烈照射的地方,存放温度不要超过55℃;干粉式灭火器,平时应放置在干燥通风的地方,防止干粉受潮变质,还要避免日光曝晒和强辐射热,以防失效,存放环境温度在-10至55℃之间。

    因此一定要做好灭火器的放置工作,否则轻者缩短灭火器的使用寿命、降低使用性能,重者使灭火器失去效用、贻误灭火战机。同时在一些宾馆、医院等消防重点单位,应该保证任一可能着火点均可同时得到两具灭火器的保护,这两具灭火器应配置在不同的设置点。那么按照这一要求一些出于整齐美观或为防盗而将灭火器集中存放管理的做法也是错误的。

  • 半度微尘

    放在储物盒里,储物盒罩在网兜下面了。

  • 强化完本文

    首先,强调一下,灭火器在家庭火灾中还是非常有必要的,另外,每一种灭火器具都不是万能的,都有着自己的长处和局限,必须根据实际情况应对。比如,水是最常见也最好用的灭火剂,但并不适用于电气火灾的扑救。其次,家中往往贵重物品较多,如果考虑减少损失,可以根据自身经济条件酌情在干粉灭火器和二氧化碳灭火器中做出选择。干粉灭火器的特点是价格低廉,适用范围广,但后期清理难度加大;二氧化碳灭火器的特点是适用范围广,扑救过程中造成的损失小,后期清理容易,但价格相对贵一些。第三,至于重量或者说规格,可以在购买的时候根据家中居所的面积酌情选择,销售商会根据选购的灭火器材提供有针对性的意见。补充:楼上有建议安装自动报警装置的,我认为这个想法很好,因为确实发挥作用。10年的时候青岛有一个典型火灾,双职工家庭,家中无人,发生火灾,家中有一个很便宜的火灾探测报警装置,发出声音很大的警报,被邻居听到后及时报警,消防队迅速到场,火灾的损失很小,这个建议也很有效,值得题主考虑。抛砖引玉,欢迎楼下补充,也希望对楼主有所帮助。

  • 给谁看的浅笑

    首先说一下,这个问题有点专业,建筑灭火器配置的规定太多了

    也只能尽我所知,回答一些

    灭火器配置要看火灾种类。分为固体物质火灾,液体火灾,气体火灾,金属火灾还有带电火灾,每种火灾都有相应的灭火器种类。比如液体火灾应该用泡沫灭火器,碳酸氢钠干粉灭火器等。还有火灾危险等级的区分,有严重危险,中危险和轻危险。每种危险等级单位面积放多少灭火器都有相应的规定,这个就不写了,太多了。灭火器摆放的高度,环境温度也有规定。有些场所要用两种或多种灭火器,还要注意灭火器的相容性。总之,要根据场所,物品种类,环境温度,人员情况等多种条件综合的考虑,没有标准的答案。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听