MSZ3代表灭火器什么含义

2022-05-18 12:38:54 281人阅读
MSZ3代表灭火器什么含义

7人参与回答

  • 梅田窗帆

    3A是指该灭火器扑救A类火灾时的灭火级别,主要是配置灭火器时使用的,如果设计已经给你配置好了不需要特别去了解。关于灭火器的配置问题,可参看GB50140《建筑灭火器配置标准》,里面对此有很详细的说明。你提到了配置标准,我估计你问的是单具灭火器的最小配置级别,在《建筑灭火器配置标准》第6.2.1条中提到,严重危险级场所单具灭火器的的最小配置级别是3A,是指你在配置灭火器的时候,要注意灭火器灭火级别说明,每一具灭火器的最小灭火级别都必须在3A或以上。

  • 格林楼宇

    国内一般给灭火器压力表分三个档次,既三个颜色。当压力表指针指到红色部分时,说明瓶内压力不够,灭火器不能正常使用;指到黄色部分时说明压力过大,容易发生危险,指到绿色部分时说明灭火器正常

  • 豆子kiki

    从2008年开始,我国开始推广新型水基型灭火器,因其具有绿色环保,灭火后药剂可100%生物降解,不会对周围设备、空间造成污染,而且高效阻燃、抗复燃性强、灭火速度快、渗透性极强等特点,而被广泛推广使用。

    MSZ/9手提式水基型灭火器

    水基型灭火器组成水基型灭火器如何维护保养?

    ①水基型灭火器为贮压式容器,运输、存放时应避免碰撞,灭火器放置处应干燥通风,防止冰冻受潮,避免雨淋和暴晒。

    ②灭火器的贮存温度为0℃-+55C。

    ③用户从灭火器开始设置时就要进行检查,以后要每月安排专人进行检查。环境恶劣时,应对灭火器进行更频繁的检查,发现灭火器的压力指示器不在绿线区或一经使用必须送至指定的专业维修单位按有关标准进行维修和再充装,再充装前简体必须经水压试验,水压试验压力为2.1MPa。

    ④灭火器不论已经使用还是未经使用,距出厂年月期满三年,以后每隔二年,必须送至指定的专业维修单位进行水压试验,合格后方可使用。

    以火冰" 水基型灭火器为例

    “火冰”灭火器与“干粉”灭火器对比

    历年真题中涉及的水基灭火器的题目

    实务10、灭火器使用一定年限后,对符合报废条件、报废年限的灭火器,建筑使用管理单位应及时采购符合要求的灭火器进行等效更换。下列灭火器中,正常情况下出厂时间已满10年但不满12年可不报废的是( )。

    (A)二氧化碳灭火器 (B)水基型灭火器

    (C)洁净气体灭火器 (D)干粉灭火器

    解析:

    答案:【A】

  • 药师用户

    国家标准规定,灭火器型号应以汉语拼音大写字母和阿拉伯数字标于筒体, 如“MF2”等。

    其中第一个字母M代表灭火器,第二个字母代表灭火剂类型(F是干粉灭火剂、FL是磷铵干粉、T是二氧化碳灭火剂、Y是卤代烷灭火剂、P是泡沫、QP是轻水泡沫灭火剂、SQ是清水灭火剂),后面的阿拉伯数字代表灭火剂重量或容积,一般单位为每千克或升。

  • 老七阿豪

    1、这个是水基灭火器一般是绿色的,红色的是干粉灭火器。主要是为了放在一块儿时方便区分不过不一定!!颜色并没要求。红色的水基灭火器也是有的。2、按照要求每节车厢是两个干粉,两个水基。所以都是车厢两头每处放一个干粉一个水基,搭配着放。着火的时候不可能仔细读标签,所以如果同时放了两种不同灭火剂的灭火器,会让颜色不一样,容易区分。3、水基灭火器可以耐3Kv以下电压。所以不会触电的。4、为什么水还不触电?两个原因,①水(H2O)本身是电的不良导体,一般的水导电是因为水里存在大量离子,纯水的导电率其实很低的电阻可以到上万欧姆,理想纯水(完全没有离子)是不会产生电流的(当然理想纯水不存在的)。②水基灭火器喷出来的不是水柱,而是很细的水雾,水滴与水滴之间是空气,而空气对于动车设备的电压来说可以看做绝缘体。而且因为水雾很细,在被喷物体表面需要较长时间才会形成可以汇聚的水流。

  • 旧梦离人速

    M是灭火器总称F是干粉Z是贮压式一般都是MFZ或者MFCABC表示能灭固态液态和气体火灾4表示4公斤

  • 猪小蜜

    M-灭火器

    SW-水雾

    Z-贮压

    3-3L

优路教育