灭火器压力正常需要更换吗
3人参与回答
-
李萧茗
ABC干粉灭火器是一年检验一次.因为ABC干粉含有45%左右的磷酸氨盐,容易结块,怕急用的时候喷不出来,还有的就是因为环境不好,怕有爆炸的危险,到时候责任就大了,当然每半年检查一次就更好了,您可以自己检查,看那上面的压力表的指示是否还在绿色【或黄色】区内,如果是就没问题的,如果到红色区了,就要去更换或“加压”【加推动剂】了,但如果您说是送到有关部门去检测,那是每年一次。不过,一般只要压力正常,消防部门是认可的
-
采姑娘de小蘑菇
是ABC型干粉灭火器还是二氧化碳?
个人认为灭火器无非是用来灭火用的,有压力还可以用!不过像我们单位,这样的灭火器一般就用做培训和演练用了,如果说必须到报废的期限了,还是必须报废,不安全。
-
未然念然
压力值正常的是绿色区域,压力值大约为1.2--1.5mpa之间。当灭火器压力表指针指到红色部分时,说明瓶内压力不够,不能正常使用,需要更换。灭火器压力表指到黄色部分时说明压力过大,容易发生危险,应送到专门的机构检测维修。灭火器压力表是判断灭火器是否能正常使用的重要指标,因此,要多多观察,定期检测维修。1、 灭火器一经开启,即使喷出不多,也必须按规定要求进行再充装再充装应由专业维修部门按制造厂规定的要求和方法进行,不得随便更改灭火剂的品种,重量和驱动气体压力。2、 灭火器经功能性检查发现存在问题的,必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。维修单位必须严格落实灭火器报废制度。灭火器每五年和每次再充装前要对其主要受压部件,如器头、筒体等应进行水压试验,合格者方可继续便用。试验后应及时干燥处理,并检查内壁,不应有明显锈蚀。水压试验不合格,不准用焊接等方法修复使用。3、 经维修部门修复的灭火器,应有消防监督部门认可的标记,并注以维修单位名称及维修日期。4、灭火器无论是使用过还是未经使用过,从生产日期(每具灭火器的筒体上都有生产日期)算起,达到规定的维修年限后必须送维修单位进行维修,达到报废年限的必须报废,维修中筒体经水压试验不合格的灭火器也必须报废。5、 管理处必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器台帐”,登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人;明确维护管理责任人的职责。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答