水基灭火器和干粉灭火器哪个保质期长
4人参与回答
-
无车无房月光族
按照国家规定:干粉灭火器是自出厂值之日起10年。
灭火器的维修与报废GA95_2007
GA 95-2007
7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
a】 水基型灭火器----6年;
b】 干粉灭火器----10年;
c】 洁净气体灭火器----10年;
d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;
7.2检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:
a】 筒体、器头按8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;
b】 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的;
c】 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或
连接部位、筒底严重锈蚀的;
d】 筒体严重变形的;
e】 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;
f】 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;
g】 筒体与器头非螺纹连接的灭火器;
h】 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;
i】 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;
j】 没有间歇喷射机构的手提式灭火器;
k】 筒体为平底等结构不合理的灭火器;
l】 没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月
钢印无法识别的);
m】 被火烧过的灭火器;
n】 按GA 402的规定应予报废的1211灭火器;
o】 不符合消防产品市场准入制度的灭火器;
p】 按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。
根据报废的条件,你的灭火器应该是到年限报废,从出厂日期开始算
二氧化碳贮气瓶(以下简称贮气瓶)
4.9.1贮气瓶必须符合 GB 4402《手提式干粉灭火器》的 2.6条的要求。
4.9.2贮气瓶从出厂日期算起五年后,以后每隔三年必须按 GB4351的 3.6.2款的要求做水压试验。水压试验不合格者必须更换。
4.9.3没有按 GB 4351《手提式灭火器通用技术条件》的 6.3条的要求打钢印的贮气瓶必须更换
是每隔3年
-
网络蜘蛛爬行者
干粉灭火器和水基灭火器各有特点,可根据具体需要自行选择。水基灭火器的灭火器机理为物理性灭火器原理,灭火后不会造成污染,干粉灭火器比较便宜,适用范围广。
1、水基型灭火器:
适用于扑灭一般B类火灾,如油脂、油制品等火灾,也可以适用于A类火灾,但不能扑救B类火灾中的水溶性可燃、易燃液体的火灾,如醇、酯、醚等物质火灾,使用时不需倒置、有效期长、抗复燃、双重灭火等优点,灭火后不会造成污染。
2、干粉灭火器:
适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初期火灾,但大部分干粉灭火器不能扑救金属燃烧火灾。其特点是价格便宜,灭火高效,适用范围广,家里和车上基本各种火灾都可以用干粉来灭火,这类灭火器慢慢被代替的原因是不能够用来扑灭人体上的火,会对人体造成二次伤害。
3、干粉灭火器和水基灭火器的区别:
(1)、干粉灭火器较好其特点是价格便宜,灭火高效,适用范围广,不足之处是灭火后粉末不太好清理,会造成一些精密设备的污染。
(2)、水基型灭火器会比较贵,灭火效率也不如干粉,但它的特点是灭火后不造成污染。
-
长发及腰小miku
你好,水基型灭火器更好一些。因为水基灭火器具有操作方便、灭火效率高,使用时不需倒置、有效期长、抗复燃、双重灭火等优点。而且对人体完全没有伤害,现在国家提倡使用水基型灭火器, 该型灭火器环保且可扑灭一般的家庭电器引起的火灾。水基灭火器遇到火灾,灭火器已经无法扑灭的时候,可以喷在身上,冲出火场,可以尽可能的给自己争取更多的逃生时间。干粉灭火器相比较水基型灭火器而言,价格上更具有优势,干粉灭火器有些不好的点就是,不能够往身上喷,对身体有一定的腐蚀性,长期放置药剂容易结块,而且有污染,使用时不小心吸入对肺部会有一定的伤害。
-
越吃越想吃的啦
一般是10年。
灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
手提式化学泡沫灭火器------5年;
手提式酸碱灭火器------5年;
手提式清水灭火器------6年;
手提式干粉灭火器(贮气瓶式)------8年;
手提贮压式干粉灭火器------10年;
通常导致车辆自燃有三种原因,一种是电气线路故障、一种是输油管故障,还有一种就是违规操作。
发现不少车主都是在发现自燃后第一时间把车辆的引擎盖打开,然后用灭火器灭火,而这种做法其实存在风险,“打开引擎盖会让空气进入,有可能让火烧得更旺。”
在发现车辆自燃后应先将车内人员撤离,“在车上人员平安撤离后,可以先通过车辆前部的缝隙用灭火器向起火的地方喷,等火势逐渐控制了之后再打开引擎盖向着火点灭火,而不是对着火苗喷。”
扩展知识:
看灭火器压力指示器的指针是否在绿色区域内,绿色表明灭火器内部工作压力正常;黄色表明压力过高;红色表明压力过低,这种情况就需要去维修厂冲压了。过期的灭火器不要随便丢弃,应该交给环保部门统一处理。根据国家强制性标准GB50444--2008《建筑灭火器配置验收及检查规范》要求,存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄漏、被开启使用过的灭火器应及时进行维修。
灭火器的维修期限为:水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修;二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。灭火器在筒体严重锈蚀、变形等情况下应立即予以报废。二氧化碳灭火器的报废期限为12年;干粉灭火器的报废期限为10年;水基型灭火器的报废期限为6年。
灭火方法及注意事项与手提式化学泡沫灭火器基本相同,可以参照。由于该种灭火器的喷射距离远,连续喷射时间长,因而可充分发挥其优势,用来扑救较大面积的储槽或油罐车等处的初起火灾。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答