15平方的配电房要多少灭火器

2022-05-18 12:14:15 358人阅读
15平方的配电房要多少灭火器

6人参与回答

  • 整天不吃正经

    关于灭火器配备数量标准,目前正在制定。以下灭火器的配置数量,仅作参考。甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算;甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算;丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个;甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个;丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个;旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个;百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个电气设备间,每50平方米至少配置2个;液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个;易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个。目前,我国有些工厂、仓库将灭火器集中存放于一个地点,这有利也有弊:便于保管而不便于使用,值得考虑。在许多国家里,配置灭火器的数量标准是以有多少人能够熟练地使用灭火器来计算的,为此,他们通常由保险公司和提供灭火器的公司的专家们,对自愿消防组织的人员进行讲课、训练。我国则通常由公安消防队员、企业专职消防队员、保卫干部对义务消防队员和职工进行讲课和训练的。这一条很重要,否则即使配齐了灭火器而不会使用也等于零。

  • 北极熊的小笨

    正常情况下25个平方一个4kgABC干粉手提灭火器,像写字楼等办公场所;厂房,仓库等一般用35kgABC干粉推车灭火器,或35kg二氧化碳推车灭火器;

  • 起飞的秘书

    高低压配电房应配置手提式4KG干粉灭火器两瓶或手提式3L二氧化碳灭火器两瓶。配电房不允许配置泡沫灭火器和水基型灭火器,这两种灭火器带有水性不允许使用在电器灭火中。建议配电房在配置手提式灭火器的基础上安装悬挂式干粉灭火器或七佛丙烷气体灭火等悬挂灭火设备。这种设备可自动进行喷射灭火,比较自动化。

  • 采姑娘de小蘑菇

    灭火器的配置要以该配电室的消防设计文理为准,不是简单地每隔多少米放几个灭火器。消防设计要综合考虑场所性质、可能出现的火灾程度、建筑结构、消防要求等等条件,需要计算很多数据,挺复杂的。

  • 冻诽盖

    1、灭火器的配置要按《建筑灭火器配置设计规范》执行,具体的数量要根据场所的使用性质、平面布局、危险特点、灭火器参数来计算确定

    2、一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。

  • 希望之家

    灭火器的保护范围跟你所在场所的安全等级、所处位置等都有关系2kg的一般是家庭或车上配的保护范围有限现在一般用4kg的保护面积根据场所的不同也有不同一般是15-25平米

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听