灭火器几年换药

2022-05-18 12:12:49 373人阅读
灭火器几年换药

3人参与回答

  • 沉默的月影

    干粉灭火器,出厂5年后第一次更换,这以后每2年换一次,10年报废。二氧化碳的,更换周期和干粉的一样,不过是12年报废。另外,更换,需要找有资质的单位。国家标准,《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008,未尽事宜,以此标准为准。

  • 来年春雨

    水基型灭火器的灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔一年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:3+1+1=5),5年后的下一年报废,由此确定水基型灭火器报废期限为6年。

    干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:5+2+2=9),9年后的下一年报废,由此确定干粉灭火器和洁净灭火器报废期限为10年。

    二氧化碳灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次,(即:5+2+2+2=11),11年后的下一年报废,由此确定二氧化碳灭火器报废期限为12。

    需要说明的是,除满足以上维修年限要求的灭火器需要维修外,存在机械损伤、明显锈蚀、灭火器泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应当及时进行维修。

  • 桨绽赝

    从出厂日期算起,达到如下年限的必须报废: 手提式化学泡沫灭火器------5年; 手提式酸碱灭火器------5年; 手提式清水灭火器------6年; 手提式干粉灭火器(贮气瓶式)------8年; 手提贮压式干粉灭火器------10年; 手提式1211灭火器------10年; 手提式二氧化碳灭火器------12年; 推车式化学泡沫灭火器------8年; 推车式干粉灭火器(贮气瓶式)------10年; 推车贮压式干粉灭火器------12年; 推车式1211灭火器------10年; 推车式二氧化碳灭火器------12年。 另外,应报废的灭火器或贮气瓶,必须在筒身或瓶体上打孔,并且用不干胶贴上“报废”的明显标志,内容如下:“报废”二字,字体最小为25mm×25mm;报废年、月;维修单位名称;检验员签章。灭火器应每年至少进行一次维护检查。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听