干式灭火系统用什么喷淋头
2022-05-18 12:11:23
347人阅读
干式灭火系统用什么喷淋头
4人参与回答
-
醉里挑灯吃面
有湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统、雨林系统、水幕系统。
-
硪i源先森
湿式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内充水的压力。发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏感元件动作,喷头开启并开始喷水。此时,管网中的水由静止变为流动,水流指示器动作送出电信号,在报警控制器上显示某一区域喷水的信息。由于持续喷水泄压造成湿式报警阀的上部水压低于下部水压,在压力差的作用下,原来处于关闭状态的湿式报警阀自动开启。此时压力水通过湿式报警阀流向管网,同时打开通向水力警铃的通道,延迟器充满水后,水力警铃发出声响警报,压力开关动作并输出启动供水泵的信号。供水泵投入运行后,完成系统的启动过程。
-
小耳朵zuoear
这个问题很简单。从外观上很好区分的。
第一,湿式的是有一个其他系统没有的延时器,像个大葫芦一样的东西
第二,干式的就是比较普通的了。
第三,预作用系统有一个气压压力开关,和水压压力开关。
第四,雨淋系统就有一个压力开关和电磁阀。
呵呵你只要找出他们的特点就很容易区分了
-
超猪RONNIE
湿式喷淋系统:准工作状态(火灾喷洒为工作状态)时管道内充满了有压力的水。干式喷淋系统:准工作状态时管道内充满有压力的气体。环境温度是确定选择湿式或干式系统的依据。4℃≤环境温度≤70℃的场所应采用湿式系统;环境温度<4℃或>70℃的场所应采用干式系统。温度低时,管道内的水结冰会撑裂管道;温度过高,水发热蒸发,所以不宜采用湿式系统,应该采用干式系统。