七氟丙烷灭火系统几年需要更换

2022-05-18 12:05:21 411人阅读
七氟丙烷灭火系统几年需要更换

7人参与回答

  • 裳栏莱

    1、七氟丙烷药剂本身的有效期为100年; 2、钢瓶等压力容器的使用年限为30年。所以正常情况下,是不是用更换药剂和钢瓶的。经常检查一下,如果药剂量不足时,请及时补充。 钢瓶使用年限,根据国家《气瓶安全技术监察规程》,明确规定钢质无缝气瓶使用年限30年,钢质焊接气瓶使用年限。七氟丙烷钢瓶设备的保质期,一般看钢瓶的性质了,总体而言在20-30年不等。而且根据规程,像七氟丙烷、IG541及高压二氧化碳气体钢瓶是3年一检,氮气瓶5年一检。

  • 哈哈哈哈安双子

    你好,目前七氟丙烷灭火系统主要有2.5(一级)、4.2(二级)和5.6MPa(三级)三种压力规格的,每种的最大充装量不一样。国标里面明确标示:1一级增压储存容器,不应大于1120kg/m3;2二级增压焊接结构储存容器,不应大于950kg/m3;3二级增压无缝结构储存容器,不应大于1120kg/m3;4三级增压储存容器,不应大于1080kg/m3。一般常用的一级的,充装率很少大于1的。另,目前国内还没有见过4L规格的七氟丙烷灭火剂储存瓶组。希望对你有帮助。重庆九霄科技

  • 合肥北大白癜风

    1、七氟丙烷药剂本身的有效期为100年?钢瓶等压力容器的使用年限为30年。

    2、所以正常情况下,是不是用更换药剂和钢瓶的。经常检查一下,如果药剂量不足时,请及时补充。

  • 黑色贝雷帽夜袭

    七氟丙烷灭火资料上没有提到灭火药剂需要定期更换。只说如果七氟丙烷的压力降低了就需要称重,如果七氟丙烷药液泄漏的话,当然就要充装七氟丙烷药液,如果灭火药液没有泄露,就需要充装氮气来维持压力就可以了。广州气宇消防设备有限公司是一家生产七氟丙家厂家,全国气体灭火系统一条龙服务(广西机房消防系统| 湖北气体消防|湖南气体灭火设备|安徽七氟丙烷厂家|贵州七氟丙烷灭火系统|揭阳消防七氟丙烷等

  • 粉爱Cindy

    首先,根据《气瓶安全技术监察规程》明确要求消防气瓶必须进行定期检测,像七氟丙烷、IG541及高压二氧化碳是3年一检,氮气瓶5年一检。消防气瓶需要检测是因为在长期使用过程中,瓶体会因为外界污染受到腐蚀而变薄,也会因为瓶体内有水分或其他杂质腐蚀钢瓶而出现裂纹,若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。

    检测时,需要空瓶检测,进行内部详细检测,内壁是否损伤、有无开裂,因此是需要放掉瓶内药剂,然后重新充装。当然,检测是需要由专业的、具有检测充装资质的厂家来进行的。

  • 庭院秋桐

    理论上只要不泄露就没事一般钢瓶在左右药剂没有年限平时检查压力表就可以了

  • 白羊拥抱青春

    购销合同上有的

    产品质量书上也有的

    这个东西是连续的系统中有储罐、或是气瓶

    一般是用在电力系统的气态七氟丙烷

    一次性的,一着火不管用没用完都得重新充装的

    但是因为气态分子容易扩散损耗

    所以每年都需要对储罐进行称重,对于重量不足的需要填补

    这个是额外的收费的

    所以厂家一般都会留下联系方式的

    给他打电话就可以了

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听