施工电梯内需配备灭火器吗
5人参与回答
-
曹紫宸
见附件施工现场消防器材配置标准1、厨房:面积在100m^2以内,配置灭火器3(4)个、每增50m^2增配灭火器1个。2、材料库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于1个,每增50m^2增配灭火器不少于1个(如仓库内存放可燃材料较多,要相应增加)。3、施工办公区、水泥仓:面积在100m^2以内,配置灭火器不少于1个,每增50m^2增配灭火器不少于1个。4、可燃物品堆放场:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个。5、电机房:配置灭火器不少于1个。6、电工房、配电房:配置灭火器不少于1个。7、垂直运输设备(包括施工电梯、塔吊)驾驶室:配置灭火器不少于1个。8、油料库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50m^2增配灭火器不少于1个。9、临时易燃易爆物品仓库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个。10、木制作场:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50m^2增配灭火器1个。11、值班室:配置灭火器2个及1个直径为65mm、长度20m的消防水带。12、集体宿舍:每25m^2配置灭火器1个,如占地面积超过1000m^2,应按每500m^2设立一个2m的消防水池。13、临时动火作业场所:配置灭火器不少于1个和其他消防辅助器材。14、在建建筑物:施工层面积在500m^2以内,配置灭火器不少于2个,每增500m^2增配灭火器1个,非施工层必须视具体情况适当配置灭火器材。
-
梦艹灵
不用,除了一些防火防爆的电梯外,其它的没要求(在每层厅门外倒是有规定,不过应该不属于电梯范围)。
到目前为止还没有听说过电梯轿厢里起火的,火灾影响电梯使用的倒不少。
-
荒唐而伟大
电梯机房要放干粉灭火器的,轿厢不用。电气部件起火是不能用水的,要用干粉灭火。
-
毫泵菲
普通配电房用干粉灭火器、二氧化碳灭火器,但尽量少用干粉的,因为干粉以后会导致线路短路或者设备动作失灵,以二氧化碳为先。高端贵重设备的配电房用二氧化碳灭火器。封闭式高端贵重设备的配电房用1301等等卤化物气体灭火(此类灭火系统要配备人员疏散警报,因为人在里面会窒息),二氧化碳灭火器备用。
-
怎么已被注册啊
500公斤以上含500公斤载人载货施工升降机需要配备灭火器。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 消防电梯指的是什么电梯1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答