什么地方要设气体灭火系统

2022-05-18 11:24:41 452人阅读
什么地方要设气体灭火系统

8人参与回答

  • 其然不然

    高低压配电室、柴油发电机房和储油间等场所需要安装气体灭火系统,一般以七氟丙烷灭火系统为常见。重庆九霄科技

  • 阳光假期Ryan

    1. 警示要求:在气体灭火的房间内当火灾报警时应有警铃提示;当喷放计时开始时应有声光报警提示人员尽快撤离;在喷放时应有喷放指示灯闪烁,提示人员不可以进入该房间。

    2.操作要求:对气体灭火保护区要有专人维护相应钢瓶、报警器、警铃、探测器等,并有相关应急预案。

    3.房间要求:房间门窗耐压等级要求达到气体喷放标准,应设置防火挡板在喷放时闭合,气体喷放过后应有排烟风机进行烟雾排出。

  • 心射月

    从广义角度,气体灭火系统可以扑灭电气火灾、气体火灾、液体火灾和固体表面火灾;从狭义角度,气体灭火能扑灭计算机房、UPS机房、发电机房、变配电放、档案馆、文物馆、美术馆、银行金库、政府金融机构、贵重设备房等场所,其中气体灭火系统中,七氟丙烷灭火系统,运用最广泛,效果最好。七氟丙烷灭火剂是一种无色、无味、具有良好的清洁性和良好的气相电绝缘性、无毒、不耗损大气臭氧层,是哈龙最好的取代品,目前在世界和全国范围得到全面推广和广泛使用。

  • 主持人刘通

    当气体灭火保护区采用管网系统进行保护时管网灭火系统的储存装置宜设在专用储瓶间内。储瓶间宜靠近防护区,并应符合建筑物耐火等级不低于二级的有关规定及有关压力容器存放的规定,且应有直接通向室外或疏散走道的出口。储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度应为-10℃~50℃

  • 梦小仙olivia

    是否设置气体灭火系统,跟机房面积的大小关系不大,跟机房的重要性有关。

    根据 《 建筑设计防火规范 》GB50016-第8.3.9条。

    重要的机房,需要设置气体灭火系统。

    ------------

    条文如下:

    8.3.9下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:

    1国家、省级或人口超过100万的城市广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室;

    2国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心内的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室;

    3两万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局内的程控交换机房、控制室和信令转接点室;

    4中央及省级公安、防灾和网局级及以上的电力等调度指挥中心内的通信机房和控制室;

    5 A、B级电子信息系统机房内的主机房和基本工作间的已记录磁(纸)介质库;

    6中央和省级广播电视中心内建筑面积不小于120m^2的音像制品库房;

    7国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库;中央和省级档案馆内的珍藏库和非纸质档案库;大、中型博物馆内的珍品库房;一级纸绢质文物的陈列室;

    8其他特殊重要设备室。

    注:

    1本条第1、4、5、8款规定的部位,可采用细水雾灭火系统。

    2当有备用主机和备用已记录磁(纸)介质,且设置在不同建筑内或同一建筑内的不同防火分区内时,本条第5款规定的部位可采用预作用自动喷水灭火系统。

  • 木禾子木禾子

    因为一般的水消防不能满足要求,若设水消防,水会将机房内的重要设备如服务器等短路,造成更大的损害。所以,机房里需要设置气体灭火系统,对机房设备没有二次伤害。

    一、 如果机房内有人工作,建议用IG541,对人体无害,清洁无污染,对设备无损,造价高,所需气体贮存钢瓶多,气瓶间所需面积大。

    二、如果机房内无人工作,建议用七氟丙烷、三氟甲烷等,微毒,造价低,设备损害小,造价低,所需气体贮存钢瓶少,可采用无管网方式。

    三、七氟丙烷(HFC-227ea/FM200)是一种以化学灭火为主,兼有物理灭火作用的洁净气体灭火剂;它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏;能以较低的灭火浓度,可靠的扑灭B、C类火灾及电器火灾;储存空间小,临界温度高,临界压力低,在常温下可液化储存;释放后不含粒子或油状残余物,对大气臭氧层无破坏作用(ODP值为零),在大气层停留时间为31~42年,符合环保要求。

    四、根据消防规范,气体保护区面积超过500平米的,必须使用有管网气体灭火系统,500平米以下可以灵活使用。根据经验,建议150平米以下机房使用无管网系统,较为经济灵活,施工也非常方便,如果超过150平米,用有管网系统更合理(防止消防气体喷洒不均匀)。

  • 雨月arthas

    公安部发的一个文件:高层的变电所设置气体灭火,发电机房设置水喷雾灭火系统。

  • 还看今朝yzy

    根据相关规定,以下部位应设置二氧化碳气体灭火系统。 (1)中央和省级的档案馆中的珍藏库与非纸质档案库。 (2)省级或藏书量超过100万册的图书馆的特藏库。 (3)中央和省级广播电视中心内,建筑面积不小于120m2的音像制品库房等部位。 (4)大、中型博物馆中的珍品库房;一级纸绢质文物的陈列室。 另外,二氧化碳灭火系统还可用于浸渍槽、熔化槽、轧制机、发电机、印刷机、油浸变压器,液压、干洗、烘干、除尘等设备和喷漆生产线、电器老化间、水泥生产流程中的煤粉仓、食品库以及船舶的机舱和货舱等设备和场所。但因为二氧化碳具有窒息性,所以该系统只能用在无人场所;当不得不在经常有人占用的场所安装使用时,应采取适当的防护措施,以保障人员安全,但是不得采用卤代烷1211、1301灭火系统。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听