为什么说自动喷水灭火
8人参与回答
-
毛茸茸的妖孽
因为管道内有一定压力的水。当有火灾发生时,火场温度达到闭式喷头的温度时,玻璃泡破碎,喷头喷水,管道中的水由静态变为动态,所以就会有水喷出
-
尼维尔的lucky
自动喷水系统设置试水装置的目的是:
1、模拟喷淋头破裂时,测试供水最不利点的消防供水情况,判断系统是否满足灭火工作的需求。
2、日常检查时,判定管道内有无水压,是否正常;
3、在喷头意外破裂时,进行排水。
-
就是我杨意
自动喷水灭火系统中,喷头会在达到设定温度时,开启喷水。原理是:喷头中设有定温元件,如定温玻璃珠型或易熔合金,温度达到设定值,玻璃珠破碎或易熔合金熔断,喷头就自动开启了。
-
张体彩
预作用自动喷水灭火系统适用于不允许有水渍损失或误动作及寒冷环境的建筑。预作用自动喷水灭火系统包括火灾探测系统和带预作用阀的闭式喷水灭火系统。该系统在预作用阀之后的管道内充以压缩空气或氮气,其压力不宜大于29kPa,充气时宜先注入少量的清水封闭阀门;火灾时由火灾探测系统两路不同探测信号自动开启预作用阀使管道充水。同时,打开报警区域的排气阀。水泵启动宜在2min内充满管道,转为湿式自动喷水灭火系统,以后的工作情况和湿式自动喷水灭火系统工作原理一样。
预作用自动喷水灭火系统的基本组成包括:水源、加压设施、稳压设施、压力气源、报警装置、管网及闭式喷头等部分。预作用自动喷水系统的工作原理5-6所示,系统示意5-7所示。
https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/500fd9f9d72a6059a76315222534349b033bba93
图5-6预作用自动喷水灭火系统的工作原理
https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/bf096b63f6246b607614464ce6f81a4c510fa2f4
图5-7预作用自动喷水灭火系统示意图1--预作用阀;2--水流指示器;3--压力开关;4--水泵接合器;5--信号阀;6--泄压阀;7--电气自控箱;8--减压孔板;9--闭式喷头;10--水力警铃;11--火灾报警控制屏;12--闸阀;13--消防水泵;14--按钮;15--压力表;16--安全阀;17--空压机;18--单向阀;19--消防水池;20--高位水箱;21--排水漏斗;22--消防水泵试水阀;23--末端试水装置和自动排气装置;24--电磁阀;25--感烟探测器;26--感温探测器
预作用自动喷水灭火系统的特点是:
1)将湿式喷水灭火系统与电子报警技术和自动化技术紧密地结合起来,进一步提高了系统的安全可靠性。
2)与湿式系统比较,由于预作用系统有早期报警装置,能在火灾发生之前及时报警,就可以立即组织灭火,而湿式系统必须在喷水报警后才知道有火警。
3)充气的预作用系统可以配合自动监测装置发现系统中是否有渗漏现象,以提高系统的安全可靠性。
4)预作用系统也适用于干式系统适用的场所,而且克服了干式系统动作滞后的缺点。
-
按牧殉
消防要求,按照国家消防规范建筑物内必须设置自动喷水系统,当室内出现火灾的烟雾达到规定值时,自动喷水系统会自动启动喷洒水进行灭火,保障室内人员生命,给室内人员最大的有效时间逃生。
-
珠子美丽燕子
自动喷水灭火系统的原理有联锁和联动两种:
联锁是对于湿式和干式系统:喷头受热破裂→管道内压力变低→报警阀打开→水流进入报警管路→压力开关动作→直接启动消防水泵→喷水灭火
联动是对于预作用和雨淋系统:火灾时探测器动作→火灾报警控制器接收信号→打开报警阀的电磁阀→报警阀打开→水流进入报警管路→启动消防水泵→喷水灭火
-
梦艹灵
当发生火灾时,由于着火现场温度急剧升高,,当温度上升到一定值时,使闭式喷头中玻璃体内的热敏液体受热膨胀而导致玻璃球炸裂,喷头打开,喷出压力水灭火,喷水后管网压力下降,湿式报警阀自动打开,接通管网和水源以供水灭火。管网中设置的水流指示器感应到水流时,发出电信号。
-
爱情解忧杂货店
消防喷头是消防自动喷水灭火系统中的感应器和灭火器自动喷水灭火系统组成 : 闭式喷头、水流指示器、湿式报警阀、压力开关、稳压泵、喷淋泵、喷淋控制柜。系统处于正常工作状态时,管道内有一定压力的水。当有火灾发生时,火场温度达到闭式喷头的温度时,玻璃泡破碎,喷头喷水,管道中的水由静态变为动态,水流指示器工作,信号传输到消防中心的消防控制柜上报警,当湿式报警装置报警,压力开关动作后,通过控制柜启动喷淋泵为管道供水,完成系统的灭火功能。