用电要装自动灭火装置吗
4人参与回答
-
芥川违创
商业厨房一般都具有相当的规模,应该安装厨房自动灭火装置。理由有三:一是用火用电设备多,相应地存在火灾隐患多。二是存放的物资多,如油脂、面粉都是易燃物品。三是每天作业时间长,人员体力、耐力和注意力易疲劳,容易造成失误。安装自动灭火装置,等于加了一道保险,小心无大错。
-
好仕多磨
这个按照规定的主要是配电室建筑面积超过120平米需要设置自动灭火设施的规定 ,其他的面积不足的根据性质决定的如果任意时间均不能断电的话(1级配电负荷),才需要防护
-
谱路在路上
高层住宅建筑具有高度高、火灾危险性大、人员密集、疏散困难、针对高层住宅火灾消防车扑救困难等特点有考虑现在的经济发展水平和投入的合理性等因素,《建筑设计防火规范》规定超过建筑高度100米的住宅建筑应在住宅的公共部位以及住宅的户内设置自动喷水灭火系统。
1、住宅自动喷水灭火系统的组成
自动喷水灭火系统主要有消防水源、消防水泵、屋顶高位水箱、湿式报警阀组、减压阀组(或转疏水箱)、喷头、阀门以及管网等组成。
地上建筑按中危Ⅰ级设防,地下车库按中危Ⅱ级设防。自喷系统按系统分区设报警阀、管道工作压力不超过1.2MPa;技术层须设置报警阀.各区均设置水泵结合器,在消防车供水压力范围外的自喷系统水泵结合器通过设置与技术层的接力泵接力供水。
2、公寓、宿舍类住宅
这类建筑按照《建筑设计防火规范》的要求是按照公共建筑来考虑设计的,也就是说这类住宅超过24米时,基本就要设置自动喷水灭火系统,其应该按照中危险Ⅰ级设计自动喷水灭火系统。
公寓、宿舍类住宅不超过24米。但当其设置有带送回风系统的中央空调且建筑面积超过3000平方米时,其也应设置自动喷水灭火系统。
其余情况的住宅均不强制要求设置自动喷水灭火系统,但如果业主需要提高设防等级,也可以设置自动喷水灭火系统。
-
研究僧大叔
高层建筑中的地下室的配电房是必须做气体灭火系统的。配电房的火灾主要是电气设备短路、过载等造成的火灾,属于E类火灾。根据《建筑设计防火规范》GB50016规定配电房是需要做气体自动灭火系统的,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火系统。气体灭火系统有七氟丙烷灭火系统、高压二氧化碳灭火系统等,具体选择哪种气体灭火系统,需要根据配电房的面积和大小来设计,最好是找专业的公司来设计。有个念海消防,可以问问。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答