听闻傲娇啊琦
高低压配电室、柴油发电机房和储油间等场所需要安装气体灭火系统,一般以七氟丙烷灭火系统为常见。重庆九霄科技
-
天之痕noriko
按照《建筑灭火器配置设计规范》要求,根据场所内的物质及其燃烧特性将火灾种类划分为以下五个类别:
A类火灾:固体物质火灾;
B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。
C类火灾:气体火灾。
D类火灾:金属火灾。
E类火灾【带电火灾】:物体带电燃烧的火灾。
所以:配电室属于E类火灾类别,需要配置磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。
此外,该场所还应考虑设置与配电室容量和建筑规模相适应的自动灭火设施。这里自动灭火设施通常是水喷雾灭火系统和气体灭火系统。如果设置气体灭火系统,同样要考虑灭火剂对配电室的影响。
-
萌萌的土豆泥
首先,配电房是需要设置自动灭火系统的。电气火灾具有火起时间短,火灾可预测性差,火灾损失大等特点,按照国家相关规范,是必须设置自动灭火系统的。 一般的自动灭火系统类型为常规型和特殊型。常规的有气体灭火,气溶胶灭火等;非常规的有超细水雾灭火和超细干粉等。气体灭火有哈龙,二氧化碳,七氟丙烷,烟洛尽等气体灭火形式,气溶胶有热气溶胶和冷气溶胶等胶体灭火形式。特殊型需要注意的是价格高昂,国家认可度不统一,就不做介绍了。 一般的设置类型有区域性自动报警灭火系统,如国内比较成熟的二氧化碳,七氟丙烷气体灭火这块,同时具有报警灭火功能,能将报警信号通过模块传递到中控室。也有单独灭火的,直接将灭火剂瓶放置在配电房和发电机房的的通过温控等方式灭火。 高压配电房也是需要配置火灾自动报警系统的,一般是单独设置的,不与其他系统联合使用探测器。
-
王监宗
高层建筑中的地下室的配电房是必须做气体灭火系统的。配电房的火灾主要是电气设备短路、过载等造成的火灾,属于E类火灾。根据《建筑设计防火规范》GB50016规定配电房是需要做气体自动灭火系统的,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火系统。气体灭火系统有七氟丙烷灭火系统、高压二氧化碳灭火系统等,具体选择哪种气体灭火系统,需要根据配电房的面积和大小来设计,最好是找专业的公司来设计。有个念海消防,可以问问。
-
想想打扫
厂区内独立的高压配电房安装自动报警系统和灭火系统的规定,是依据国家标准《10kV及以下变电所设计规范》,现批准《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94为强制性国家标准,自1994年11月1日起施行。
《10kV及以下变电所设计规范》4.10.6配变电所中消防设施的设置:
一类建筑的配变电所宜设火灾自动报警及固定式灭火装置;二类建筑的配变电所可设火灾自动报警及手提式灭火装置。
在这里特别强调的,所说的固定式灭火装置,不是水固定式灭火装置,而是气体固定式灭火装置,电气类灭火是不能用水的。