一公斤灭火器粉管几平方

2022-05-18 11:02:18 103人阅读
一公斤灭火器粉管几平方

9人参与回答

  • 过零丁洋dan

    这个没有一个标准答案的。灭火器跟具体的灭火面积之间并没有一个比例关系,这个跟可燃物的种类、火势的大小、燃火点的位置、操作者的技术都有很大关系。

    试想,都是十平方米的房间,一个是窗帘烧起来了,满房间虽然都是烟雾火苗,但是有经验的人找准起火点,两秒钟就能把火扑灭,1公斤的干粉都够用了。而如果同样是这个房间,满屋子都是报纸,都烧起来了,你就是5罐5公斤的,也未必能把它扑灭。

    从使用技术上说,也是因人而异的。我是应急培训教官,我们经常搞灭火演练,一个汽油盆点起火,有人一罐灭火器喷完都喷不灭,有人抬手一秒钟就扑灭。所以,一罐5公斤的干粉灭火器,到底能扑灭多大面积的火灾,这个是回答不出来的。

  • 乖乖小猪猪小

    1、灭火器的配置要按《建筑灭火器配置设计规范》执行,具体的数量要根据场所的使用性质、平面布局、危险特点、灭火器参数来计算确定

    2、一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。

  • 王的生活已发

    先要看您的是什么灭火器,二氧化碳和干粉就有很大区别。

    再来看您的场所是严重危险等级还是中等或者轻微。

    举例:

    1.中等火灾危险作业场所,5kg的二氧化碳灭火器的保护面积为34平方米

    2.中等火灾危险作业场所,5kg的ABC干粉灭火器保护面积约225平方米

    同样,灭火器在覆盖保护面积的同时还需要兼顾保护半径,这些资料我建议您查阅《建筑灭火器配置设计规范》,当然如果您懒的计算,给我相关的背景资料,我也可以帮忙。

  • 依米jason

    一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。 住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。 简单点儿的估算:每个地方至少配2具4公斤干粉灭火器 2、这2具灭火器能保护的面积是150平方米。

  • 春天的G叶子

    当空间高度为6~12米时,一个探测器的保护面积,对一般保护场所而言为80平方米。空间高度为6米以下时,保护面积为60平方米。干粉灭火器(MFZ)2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程为4m,时间8-9秒。8kg射程为5m,时间12秒。(MFTZ)35-50kg推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25秒。

  • 好想你chen

    这个需要根据啊建筑的功能性质决定的,一般是范围不超过120平米的,互助哦和走廊长度不超过25m的。

  • 走遍祖国

    一般来说看你单位的情况,如果是重点防火单位,25平方可以放一个,不是重点防火单位可以30到50平方放一到二个。

  • 师小绿

    干粉灭火器适用于初期的火灾,或者火灾出现的萌芽状态。

    1kg的干粉灭火器的灭火面积与燃烧物质及环境因素都是相关联的,所以没有绝对的面积答案!

  • 我爱Chi辣椒

    1、以一般固体物质场所、干粉灭火器为ABC干粉的灭火器进行计算,4公斤的ABC干粉灭火器的灭火级别为2A、55B,适用于中危险级及轻危险级的场所。

    2、如果是中危险级每A保护面积75平方米 2A=2*75=150平方米,即可以最大保护面积150平方米;如果是轻危险级每A保护面积100平方米 2A=2*100=200平方米,即可以最大保护面积200平方米。

    3、该灭火器不适用于严重危险级别的场所配置,如超过300平方米的娱乐场所就应当配置5公斤以上的ABC干粉灭火器。

    4、没有最小保护面积的说法。具体配置数量应当根据场所存放的物品的种类数量、建筑面积、形状等确定。

    5、详见国家标准GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听