    二氧化碳灭火器的维修操作规程

    一、外观检查

    灭火器在维修前,首先应按照灭火器维修技术要求,对灭火器进行外观检查。检查中发现使用年限超12年以及桶底出现锈蚀严重及漆皮脱落的灭火器,不予维修,做以永久性标记并填写报废单。

    二、卸压

    将外观检查合格的灭火器进行卸压。首先应打开灭火器阀体上的操作机构,放掉其内部压力。

    三、解体

    将卸压过的灭火器进行拆卸。拆卸时将灭火器安装在专用夹具上,用专用扳手卸下灭火器的器头。用清水将灭火器的器头和桶体进行清洗。

    四、分体进行维修

    将器头总线全部拆卸,清理器头内部。用压缩空气将虹吸管内部清洗干净,保证气瓶畅通无阻。更换密封圈、芯,更换保险片。检查顶杆、弹簧是否完好,然后进行水压试验。

    五、水压试验

    将清洗过的桶体注满水,水温不能低于5C°清水后,安装在水压试验台上,然后启动试压泵,反复升压、卸压几次,排除水中的气体,再将压力缓慢均匀的升至灭火器维修技术要求中水压试验应达到的压力值即:22.5MPA,稳定保持一分钟,注意观察不得有泄露和宏观变形。水压试验后,应填写水压试验记录,对有泄露或宏观变形的灭火器应予报废。并填写报废单,并在桶体上做永久性标记。

    六、烘干处理

    将水压试验合格的桶体放尽水份,倒置于烘干设备中,烘干设备不得超过100 C°。以防漆皮脱落,待桶体内部彻底干燥后,从烘干设备中取出,准备组装。

    七、灭火器的组装

    将修理好的灭火器的器头与经过烘干的桶体连接处涂性质稳定的密封填料,连接后应留有3-4条螺纹各连接处应密封良好,准备充装二氧化碳灭火剂。

    八、灭火剂的充装

    将组装好的灭火器的器头出口处与灌充机控制台连接好,打开阀门的操作机构进行二氧化碳的充装,其充装量必须符合规定。相应规格基础上减去0.5所得值。灭火器充装误差不变。

    九、气密试验

    将充装好的灭火器直立放置在50 C°-55 C°的清水中,水面应高于灭火器顶端50mm以上,保持60分钟、并注意观察有无泄露气泡。

    十、出厂检验

    将维修合格后的灭火器安装喷射管,装上保险销打好铅封,外表擦净。最后贴上北京消防局印制的标有灭火器维修时间,检验号的维修合格证、准备出厂。

  • 淡定静升

    我猜你是不是要知道灭火器何时更换【维修)?1、定期检查灭火器,看是否损坏或到达报废年限(5-12年,分不同种类,常用的干粉灭火器是10年)2、对损坏的,到达报废年限的,提出更换要求,报单位领导审批后更换3、每年要对灭火器进行一次维修【维护保养),按上年度维护日期算,到期后报单位领导批准,到消防器材维修厂保养。

  • 吾何惧于天下

    摇动灭火器时,一手托住上部,一手托住底部,上下倒置地摇两到三次。在拔的时候一定要托着下部,不要压着夹板。喷的时候,一定要抓着软管的前部,才能把控好粉末喷出的方向。

    4KG以上的灭火器都有喷射药剂胶管右手提起灭火器左手拿住喷射药剂胶管你是腾不出第三只手托底部的,3KG以下的灭火器可以左手托住瓶体底部!因为没有喷射药剂胶管!

  • 分成倌

    1、灭火器的种类有灭火器有泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、干粉灭火器以及1211灭火器等。2、不同的种类的灭火器对维修有不同的规定。3.如干粉灭火器的维修规定是。1灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位(以下简称维修单位)检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。3.2灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。3.2.1手提式和推车式 1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器。以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。3.2.2手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。3.2.3手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。3.3外观检查发现有 5.1条所列情况的必须作废品处理。4维修技术要求4.1经过维修的各种灭火器必须符合该产品国家标准或行业标准的要求。4.2灭火器筒体4.2.1维修单位必须按 3.2条的规定,逐一对灭火器筒体进行水压试验。另外, 灭火器已经使用,虽未达到 3.2条规定的期限,但外观检查发现筒身有磕碰,焊缝外观质量不符合规定要求的,亦应进行水压试验检查。为防止污染环境,水压试验前应将筒体内的灭火剂分别放入相应的贮罐内。水压试验压力为灭火器设计压力的 1.5倍。试验时不得有渗漏和宏观变形(残余变形量等于或大于 6%)等影响强度的缺陷。4.2.2水压试验合格的筒体,贴花完整,但有部分漆皮脱落的,应重新涂漆。4.2.3水压试验合格的筒体(水型的灭火器除外),均应进行烘干。4.3灭火器的橡胶、塑料件不得用有机溶剂洗涤。变形、变色、老化或断裂的必须更换。4.4压力表外表面不得有变形、损伤等缺陷。压力值的显示应正常,否则,应更换压力表。4.5喷嘴有变形、开裂、损伤等缺陷的,必须更换。防尘盖应保证灭火剂喷出时能够自行脱落或击碎。4.6灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,顶针不得有肉眼可见的缺陷,否则,必须更换。4.7密封片、密封垫等密封零件必须更换,并符合密封要求。干粉灭火器的防潮膜必须更换,并符合 GB 4402第 2.2.5款的规定。4.8灭火器的出气管不应有弯折、堵塞、损伤和裂纹等缺陷,否则,必须更换。4.9二氧化碳贮气瓶(以下简称贮气瓶)4.9.1贮气瓶必须符合 GB 4402《手提式干粉灭火器》的 2.6条的要求。4.9.2贮气瓶从出厂日期算起五年后,以后每隔三年必须按 GB4351的 3.6.2款的要求做水压试验。水压试验不合格者必须更换。4.9.3没有按 GB 4351《手提式灭火器通用技术条件》的 6.3条的要求打钢印的贮气瓶必须更换。4.10器头4.10.1器头不允许存在裂纹、螺纹失效等缺陷,否则必须更换。4.10.2塑料器头使用二年后必须与筒体一起做水压试验检查,不合格者必须更换。北京中加大成消防员工回答

  • 繁华落尽荒

    灭火器压力表分三段:第一段是红色区,指针指到红色区,表示灭火器内干粉压力小,不能喷出,已经失效。这时应该到正规的消防器材店重新充装干粉。第二段【较窄】是绿色区,指针指在该区,表示压力正常,可以正常使用。第三段黄色区,表示灭火器内的干粉压力过大,可以喷出干粉。但却有爆破、爆炸的危险。这样状态的灭火器,最好也拿到正规的消防器材店重新充装干粉。黄格区是灭火器生产或维修过程中给厂家用到的充气危险区,一般情况下,正规厂家都会充在绿格区,若指针出在黄格区则表示压力过大,,像上面说的有一定的危险性,但并不表示就使用时无效!总之就是绿色区域是有用的介于红绿之间黄绿之间的全部都换掉比较保险

  • 桔子摄影余佳

    干粉泄漏应急处理:

    1、隔离泄漏污染区,周围设警告标志,若发生破洒、泄漏在地面上,应配戴好面具和手套,仔细的将漏物收集在容器内封存。

    2、若洒入水中,应立即将该水体与其它水体隔开,以免污染扩散。若倾倒入土壤中,应将被污染土壤收集起来,转移到安全地带。

    3、中毒人员迅速转移到空气新鲜的地方,脱去被沾染外衣,用大量水冲洗眼睛,淋洗全身,漱口。大量饮水,催吐,可且用美兰解毒剂,即送医院。接触过间硝基氯苯的人员严禁饮酒,否则会加速、加重毒性作用。

    4、发生火灾时用水喷淋,或用干粉、二氧化碳、泡沫灭火器灭火。沿地面加强通风,以驱赶比空气重的硝基氯苯蒸气。

  • 蒜蓉辣酱Anne

    灭火器一般在以下几种情况下需要维修(储压式):

    1、瓶体腐蚀或变形损坏。

    2、喷灌或喷嘴损坏。

    3、气压表损坏。

    4、气压表显示内部压力不足,指针处于红色位置。

    5、达到维修期限,应送有资质厂子维修。