对变压器用什么灭火
7人参与回答
-
冰风吹云散
泡沫灭火器的原理是混合碳酸盐和酸性液体产生大量二氧化碳,和液体混合形成泡沫,附着在可燃物上,隔绝可燃物和外界氧化剂的接触。这些含盐液体可导电,可能导致变压器短路引发更大的问题。
-
第七维King
变压器着火一般是发生短路产生爆炸,要确定断电之后才能拿手提式干粉灭火器去灭火。
-
隼田那加heaven
是可以的,干粉灭火器可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。
-
追梦亡灵hit
电机着火带电是用二氧化碳,高于600v电压需断电。配电箱火灾发生时用干粉灭火器,保持安全距离,因为配电箱火灾时的三线电压为380v,也就是说带电。灭火后,立即组织电力公司人员对附近变压器节点断电后重新安装配电箱。电视机火灾用干粉;灭火器不能灭人与动物身上的火;其它电器均用干粉、1411。电器设备最好接地,空调的火灾发生也用二氧化碳、如果断电后可以用干粉灭火器,空调的外机应该接地,空调厂应该在外机与内机连接线与管道上加装阻燃环,外机起火燃烧后,火苗可以点燃室内窗帘;
-
翼翔天籁
初起火灾,火势小的情况下建议用CO2灭火器,无污染,无需后期清理,对设备无腐蚀。如不能人为的火情,请尽快拨打119报警电话。
-
不爱吃馒头仔
变压器的火灾事故是什么原因引起的?怎么补救?
答:变压器投入运行时都有一整套功能完善的保护装置。例如,对于800KVA的变压器及以上的变压器都安装有气体继电器,油枕防爆管、呼吸器等。正常工作的变压器的油温不会升高到变压器油的着火点。DB-10、DB-25等牌号变压器油的闪点不得低于135℃【闪点表示变压器油的温度达到某一温度时,若临近火源,则变压器油会燃烧】。
现行标准规定电力变压器的绕组温升为65℃,这是以A级绝缘为标准,在油浸式电力变压器中,A级绝缘的线圈与变压器油的耐热性为105℃【由于环境温度一般取40℃,故65℃+40℃=105℃】。
变压器火灾事故的原因主要是:
①变压器二次侧线路的短路和负载的急剧变大,超过额定电流的几倍或几十倍以上,,这时绕组线圈受到很大的电磁力矩而发生位移或变形。
②变压器本身长期处于散热不良以及长期小马拉大车过载,使变压器的油以及绝缘材料由于上述原因而提前损坏,造成线圈匝件或层间短路,变压器内部绕组接头和分接开关接触不良打火,使局部温度迅速升高,内部短路严重会引起变压器爆炸燃烧。
③变压器由于受到强雷击,使绕组绝缘迅速因为过电压而烧毁,产生火灾。
变压器由于火灾事故是无法补救的,唯一就是打电话通知10KV开关站将线路停电,电话119。因为变压器旁边没有干粉灭火器。注意自身安全,不让火灾现场的人受到伤害。
-
链蘸舱
答案:【1】发现变压器着火时,首先检查变压器的断路器是否已跳闸,如未跳闸,应立即断开各侧电源的断路器,然后进行灭火。 【2】如果油在变压器顶盖上燃烧,应立即打开变压器底部放油阀,将油面降低,并开启变压器水喷雾装置,使油冷却。 【3】如果变压器外壳裂开着火时,应将变压器内的油全部放掉。