安规定多少面积摆放一个灭火器

2022-05-18 10:41:59 304人阅读
安规定多少面积摆放一个灭火器

4人参与回答

  • 嘉猫andy

    这个灭火器设置间距是20-25m/2具的,或者是40-60平米/2具的,具体的美剧的大小根据使用功能确定的。

  • 火之意志lh

    商场仓库单位灭火级别的最大保护面积为75平方米,最多每75平方米要配备一个灭火器。在灭火时,由水汽化产生的水蒸气将占据燃烧区域的空间、稀释燃烧物周围的氧含量,阻碍新鲜空气进入燃烧区,使燃烧区内的氧浓度大大降低,从而达到窒息灭火的目的。 当水呈喷淋雾状时,形成的水滴和雾滴的比表面积将大大增加,增强了水与火之间的热交换作用,从而强化了其冷却和窒息作用。

  • 嘴浪心不浪

    灭火器的设置类型和数量与火源性质有关:

    1 A类火灾:固体物质火灾。如:木材、棉、毛、麻、纸张及其制品等燃烧的火灾。

    2 B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。如:汽油、煤油、柴油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡等燃烧的火灾。

    3 C类火灾:气体火灾。如:煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等燃烧的火灾。

    4 D类火灾:金属火灾。如:钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金的燃烧的火灾。

    5 E类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾。如:发电机房、变压器室、配电间、仪器仪表间和电子计算机房等在燃烧时不能及时或不宜断电的电气设备带电燃烧的火灾,必须用能达到电绝缘性能要求的灭火器来扑救。

    C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器。(

    一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具

    说明:计算单元:灭火器配置的计算区域。

    6.2、每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。

    6.3、当住宅楼每层的公共部分建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100 m2时,增配1具1A的手提式灭火器。

  • 淳chun喵

    关于灭火器配备数量标准,目前正在制定。以下灭火器的配置数量,仅作参考。 甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算; 甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算; 丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个; 甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个; 丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个; 旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个; 百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个电气设备间,每50平方米至少配置2个; 液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个; 易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个。 目前,我国有些工厂、仓库将灭火器集中存放于一个地点,这有利也有弊:便于保管而不便于使用,值得考虑。 在许多国家里,配置灭火器的数量标准是以有多少人能够熟练地使用灭火器来计算的,为此,他们通常由保险公司和提供灭火器的公司的专家们,对自愿消防组织的人员进行讲课、训练。我国则通常由公安消防队员、企业专职消防队员、保卫干部对义务消防队员和职工进行讲课和训练的。这一条很重要,否则即使配齐了灭火器而不会使用也等于零。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听