气瓶间配什么灭火器

2022-05-18 10:35:08 370人阅读
气瓶间配什么灭火器

3人参与回答

  • 酷酷的小八爷

    加油加气站的灭火器材配置应符合下列规定:1每2台加气机应设置不少于1只8kg手提式干粉灭火器或2只4kg手提式干粉灭火器;加气机不足2台按2台计算。2每2台加油机应设置不少于1只4kg手提式干粉灭火器和1只泡沫灭火器;加油机不足2台按2台计算。3地上储罐应设35kg推车式干粉灭火器2个。当两种介质储罐之间的距离超过15m时,应分别设置。4地下储罐应设35kg推车式干粉灭火器1个。当两种介质储罐之间的距离超过15m时,应分别设置。5泵、压缩机操作间【棚】应按建筑面积每50m2设8kg手提式干粉灭火器1只,总数不应少于2只。6一、二级加油站应配置灭火毯5块,沙子2m3;三级加油站应配置灭火毯2块,沙子2m3。加油加气合建站按同级别的加油站配置灭火毯和沙子。7其余建筑的灭火器材配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GBJl40的规定。

  • 苏三姨嘿

    煤气,天然气等造成的火灾,应该用干粉灭火器 。

    1、液化气罐泄漏着火时,千万不要慌张,在没有引燃附近可燃物的情况下,立即关闭气瓶阀门,并用冷水冷却瓶体,用湿毛巾、湿被褥等盖在气瓶上,使火焰窒息,然后把钢瓶移到安全地带,立即通知燃气公司来处理。2、在角阀损坏失灵而造成液化气泄漏时,应先用湿毛巾将漏气处包住,再将气瓶转移到室外,泄掉余气,切记杜绝一切火源。3、如果用干粉灭火器,正确灭火方法一定要从气瓶口处切断火源,在火熄灭的同时关闭角阀。并将周围可能引起燃烧的物品移开,以防造成重大事故发生。

  • 陈筱美诚

    在选择灭火器时应符合下列规定:

    1、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、干粉、卤代烷等灭火器;

    2、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳等,扑救水溶性B类火灾不得选用化学泡沫灭火器;

    3、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器;

    4、扑救带电设备火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉灭火器;

    5、扑救A、B、C、类和带电设备火灾应选用干粉、卤代烷灭火器;

    6、扑救D类火灾应选用专用干粉灭火器。

    灭火器的种类和保护对象:

    1、扑救文物档案应选用二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,2402,1301,七氟丙烷,六氟丙烷;

    2、扑救易燃液体应该选用干粉,二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷,抗溶泡沫;

    3、扑救易燃气体应该选用干粉,二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷;

    4、电气设备火灾应该选用干粉,二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷;

    5、精密仪器火灾应该选用二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷。

    扩展资料:

    灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    1、手提式二氧化碳灭火器----12年;

    2、手提式化学泡沫灭火器----5年;

    3、手提式酸碱灭火器----5年;

    4、手提式清水灭火器----6年;

    5、手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年;

    6、手提贮压式干粉灭火器----10年;

    7、手提式 1211灭火器----10年;

    8、推车式化学泡沫灭火器----8年;

    9、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年;

    10、推车贮压式干粉灭火器----12年;

    11、推车式 1211灭火器----10年;

    12、推车式二氧化碳灭火器----12年。

    参考:

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听