消防主机烟感故障怎样检测
6人参与回答
-
于心而论
点根烟试下或者有测试按钮按下,用万用表测试开关量输出会变吗,常开变常闭,常闭变常开
-
乐观的左手ok
总结来说,一般就设备问题或者是线路问题。 如果大面积探测器报故障,线路的问题可能性较大;如单个烟感报故障可能设备问题。
1、设备问题设备定义未正确;设备编址未正确(有些品牌重码会报故障,有编码地址范围);设备本身损坏
2、线路问题线路短路(信号线短路、对地短路),线路开路(线路中间有线断了,接线端子松动) 可以对应置换法判断以上问题。将无问题烟感安装在故障烟感点位看看。
-
茶靡花事柒
故障原因是由于微接地或者微短路的具体诊断方法是:更换设备不能解决,那就可能是出现是微接地或者微短路,你把这个探测器周围的探器逐个断开,找出这个探测器靠近主机端的线路,如果断开没有出现新的故障说明找到了,另外拉临时线试一试,如果解决了,就说明是线路问题。微接地和微短路,不会出现大批量的故障,这也是出现很多奇怪故障的原因,建议用摇表测量,一般用的万用表不那么精确。
-
天天合欢花
关机后断开故障回路外部负载,重新开机测量输出是否正常。
1、如正常那么把故障回路线路根据图纸从关键部分或者中间分成2段向两边测量,进而排查出故障部位。
2、如不正常那么关机并断掉所有电源然后取下回路板,采用酒精清理回路板金手指然后重新测试输出。
3、检查回路板供电是否正常。
4、更换回路板!
-
知识范
由于现在的烟感是光电式的,随着时间延续有灰尘积累,烟感会报脏污。一般智能烟感会有脏污补偿。不过既然报故障了,说明你这烟感好久没有维护了,可以清洗下(专业清洗或自己用无尘布酒精擦擦)。
-
晓柯Kermy
烟感正常情况下是遇到烟雾才会报警,有时候烟感安装的时间常了,里面积的有灰尘,其它的气流通过烟感时把灰吹起来,烟感会误认为是烟气,会引起报警,因为这种传感器对极微小的烟雾粒子较敏感,即使是对人的肉眼无法看到的粒子。