配电柜内电源着火用什么灭火器
2022-05-18 10:26:14
271人阅读
配电柜内电源着火用什么灭火器
7人参与回答
-
庆阳大郎
根据灭火器的产品性能分析,在配电房、仪表控制室要尽量配备二氧化碳等高效气体灭火器
-
璇玑xd
根据防护区的内容积计算七氟丙烷灭火剂的设计用量,对计算机房约为0.64kg/m3。油箱间、配电房、发电机房、变压器房约为0.66kg/m3。档案室约为0.8kg/m3。七氟丙烷灭火的保护范围
-
佳佳好巨蟹
电器着火要用干粉灭火器或四氯化碳灭火器。
-
走遍祖国
电气火灾属于E类火灾。 E类火灾场所应选择碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭筒的二氧化碳灭火器;主要是为了防止短路或触电。所以在发现电气着火,第一时间要断电。
-
木登色气王求
您好:
电气火灾应该采用干粉灭火器扑救。在断开电源前不能采用普通泡沫灭火器扑救。
-
胺靠任
二氧化碳最好。干粉也行但事后还要清理,四氯化碳也行,但是有毒,现在好像禁用的。还有一种新型的比较好,是什么名称忘了,绿色瓶子装的,一般在公交上可以看见。紧急情况下干燥的沙子覆盖也行,
-
钟琨瑜heaven
配电间是应该配二氧化碳灭火器的!规范依据是:GB50140《建筑灭火器配备设计规范》!其次,配电间的火灾为E类火灾,即为指带电物体和精密仪器等物质的火灾。规范推荐使用的灭火器有:E类可以是干粉、1211、二氧化碳(不能是金属喇叭筒)。但是,干粉灭火容易有污染,残留物不易清除,1211灭火器由于其灭火剂对大气臭氧层有破坏,已经被弃用。所以最终还是选择二氧化碳灭火器用于配电间。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答