电箱灭火器用哪种

2022-05-18 10:21:44 308人阅读
电箱灭火器用哪种

8人参与回答

  • 热情的juana

    干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸收部分热量,起到冷却的作用。

  • 魔椅流

    配电房的火灾主要是电气设备短路、过载等造成的火灾,属于E类火灾。

    根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定,E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。卤代烷灭火器根据蒙特利尔公约协议书我国已禁止使用,目前干粉灭火器灭火后残留物对电器设备有一定的污损作用,最佳选择手提二氧化碳灭火器、手提七氟丙烷灭火器等洁净气体灭火器作为辅助灭火。

    此外,根据《建筑设计防火规范》GB50016规定配电房是需要做气体自动灭火系统的,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火系统。通常念海消防配电房灭火系统应包含以下几个部分:烟感探测装置、温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。至于具体选择哪种灭火器或气体灭火系统,最好还是找专业公司咨询一下。

  • 春天的G叶子

    电表箱起火了首先应该立即停电!因为电气火灾属于E类火灾.立即用磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、或二氧化碳灭火器灭火,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。因为干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的固体粉末,由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初起火灾。

  • 樱桃小姐Candy

    电缆沟内油脂起火最好使用哪种灭火器?其优点如何?

    ●电缆沟内油脂起火最好使用泡沫灭火器。而干粉灭火器的粉粒会被电缆沟中的油脂迅速溶解,根本起不到隔离空气中的氧气的作用。

    ●特殊场合可以用二氧化碳灭火器。二氧化碳灭火器在加压时将液态二氧化碳压缩在小钢瓶中,灭火时再将其喷出有降温和隔绝空气的作用。不损伤物品,无残留,主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。

    ●纯粹电失火用干粉灭火器效果最好。因为它没有可以导电性的水来扩大因为电引起的次生触电事故。不过它喷射时产生大量细微粉尘造成物品的二次污染。干粉灭火器粉未落在可燃物表面外,发生化学反应,并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层,从而隔绝氧,进而窒息灭火。用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初起火灾。不适用在防尘区。

    ?也许你一生一世都用不到灭火器,但是万一需要时,它不仅仅能够挽救你的财产损失,甚至是保证你的生命的重要武器。所以了解一下消防知识很有必要。下面老编来说一下火灾的分类及各种灭火器的作用与效果。

    ●常见火灾分类为:

    ●1、→A类火灾:指含碳固体可燃物,如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾; 2、→B类火灾:指甲、乙、丙类液体,如汽油、煤油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾; 3、→C类火灾:指可燃气体,如煤气、天然气、甲烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾;4、→D类火灾:指可燃金属,如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾; 5、→带电火灾:指带电物体燃烧的火灾。

    ●常见三类灭火器

    ①→ABC干粉灭火器指的是可以灭A类、B类、C类火及电火。

    ②→水基型灭火器【简称水系灭火器】可以灭A类、B类、C类火及电火

    ③→二氧化碳灭火器可以灭B类、C类及电火。

    ● 注意事项:

    1.灭火器应放置在干燥,无腐蚀气体的场所,不得火烤,暴晒或捧碰撞。

    2. 每月检查一次灭火器,发现压力指针低于绿区应再充装,一经开启必须再充装。

    3 .本灭火器一经开启,已不再密封,须经专业维修部门重新灌装。

    4. 拆卸灭火器前,应先慢慢旋松器头螺纹 1-2圈,待完全卸压后方可拆卸。

    5 .压力正常情况下,使用期限不可超过5年。

    ?温馨提示:

    灭火器不可以试用,灭火器使用都是一次按压到底喷完的,所以不存在喷一下试试的情况,一旦使用之后压力就会不足,需要重新冲压灌粉,只要压力表显示在绿色区域和黄色区域就是正常的,使用后无法退货,请买家知悉!

  • 归藏连山人往

    是的,而且也是必须的,因为带电火灾绝对不能用导电灭火剂扑救,而泡沫液有酸蚀性会腐蚀电器设备,非蛋白泡沫均比较臭,电器设备不易清洁,使用干粉灭火器是最好的选择。

  • 诗缘happy

    配电箱一般只需要配备干粉灭火器即可。一般放8公斤的放三瓶,再放一个35公斤的手推式灭火器即可。

  • 极限SNAKE

    电气火灾属于C类火灾. C类火灾灭火器的选择:C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。

  • 个性专属问答浩

    配电间是应该配二氧化碳灭火器的!规范依据是:GB50140《建筑灭火器配备设计规范》!其次,配电间的火灾为E类火灾,即为指带电物体和精密仪器等物质的火灾。规范推荐使用的灭火器有:E类可以是干粉、1211、二氧化碳(不能是金属喇叭筒)。但是,干粉灭火容易有污染,残留物不易清除,1211灭火器由于其灭火剂对大气臭氧层有破坏,已经被弃用。所以最终还是选择二氧化碳灭火器用于配电间。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听