消防声光报警如何检测

2022-05-18 10:05:59 435人阅读
消防声光报警如何检测

5人参与回答

  • 二爬

    有两种方式。

    1,手动启动消防声光报警器的手动控制盘,以触发人工报警。

    2,模拟火灾的发生。比如,开启一楼末端试水阀,触发火灾事件引起消防声光报警器报警。

  • 嬷嬷嬷嬷嬷嬷ok

    所谓声光报警器,就是有声音也有光。发声和发光。只是模拟的话,就既有蜂鸣器也有LED。然后控制蜂鸣器响的同事也要让LED亮就行了。

  • 七夏失心几

    是这样的:当主路完成巡检后,消防巡检柜会向系统中心发送一个巡检指令至低频无压巡检装置,该装置接到巡检指令后会依次对消防水泵进行低速低频无压巡检,巡检时电机转速较低,系统不产生水压。巡检时,消防泵的驱动功率很小,约是泵电机额定功率的1%100左右,非常节能。整个巡检过程中如设备接到消防命令消防巡检会立即发出停止巡检的指令,瞬间启动消防水泵完成消防任务。只有到了下一个巡检周期且无消防事件发生时,才开始一个新一轮巡检运行过程。消防巡检柜巡检时,若水泵发生故障会发出故障报警信息。

  • 无聊的小偷爸爸

    声光报警都是与烟雾感测器以及按动开关相连接,当烟雾感测器检测到有大量烟雾或者人为按动开关,声光报警就会起作用。

    小区楼道内或者一些公司内部办公室、各种仓库、学生宿舍、工厂、别墅都会装有烟雾感测器。当发生火灾,室内烟雾比较的大,这个时候烟雾感测器就会识别到烟雾。进而通知前方的控制主机,有地方可能有火灾。主机接收到信息,就会控制声光报警发出报警信息,一些地方的声光报警是直接与119相联系,一旦有报警,立马消防队会收到通知。

    当发生火灾,烟雾感测器未检测到烟雾,便可以直接按动红色盒子里的报警开关,这时候声光报警会即可发生报警,提示人们撤离。

    这种烟雾传感器主要分为两种,离子式烟雾传感器,光电式烟雾传感器。根据不同的场合,可以使用不同的烟雾感测器。

  • 采姑娘de小蘑菇

    消防系统中消防泵房电源控制柜按照消防要求应当是双电源切换柜,你说的声光报警是电源控制柜本身有故障才报警的【如一路停电另一路没自动切换或电源过载】,要是没自动切换你要检查是不是接触器【开关接点】没正常工作【查相关的二次线路】,电源过载你要看是不是热保护回路断开了。

    在者有些柜安装有时控电路,要是有你也要检查看是不是工作正常。