灭火的水量怎么计算
2022-05-18 10:05:56
108人阅读
灭火的水量怎么计算
5人参与回答
-
胺靠任
作用面积由危险等级来确定,轻危险级和中危险Ⅰ、Ⅱ都是160L/min?m2,严重危险级和仓库危险级是200L/min?m2,作用时间根据火灾持续时间来算,一般是1个小时,所以喷淋用水量=作用时间?作用面积?喷水强度
-
金句帝
根据使用流量计算,比如需要灭火用水量10l/s,按照规范灭火时间需要3小时 ,那就是10*3600**3/1000=108立方米
-
杜姥爷威武瑞
你好,根据建筑设计防火规范规定,液体油罐室外消防用水量,应按灭火所需要的用水量,包括设置的消火栓、水喷雾、水幕、泡沫等,和冷却系统等需要同时开启的用水量之和。这和起火的场所以及起火物有关。是根据不同场所、不同物质起火计算的,有些场所是10升每秒,有些高达100升每秒。
泡沫用水量则是根据泡沫比例混合装置来确定,如3%型,则与水比例为3:97,照此标准算即可。
希望对你有启发!
-
咸恐静
这个主要是要查建筑设计防火规范的相关条文的。
1、搞清楚都有哪些需要用水的灭火设施;
2、搞清楚每个灭火设施规定的扑救时间和灭火时需要的流量;
3、将以上所有灭火设施用水算出并叠加,就是火灾现场一次性灭火的总用水量
-
老实人老实干事
提点建议,仅供参考。一、补水管的流速确定:一般消防水池的补水管的管径为100MM,市政通常经济流速为2.5M/S,经过计算,此流速下,100管径的水管的流量为15.6L/S。二、补水管的水量确定:补水管的水量=补水管的流速X时间,多层建筑的火灾延续时间为2H为例,15.6L/S X 2H X3.6=112.3m? ,可得2小时的火灾延续期内补充的水量为112m?。