自动灭火装置需要温控吗
2022-05-18 09:52:20
224人阅读
自动灭火装置需要温控吗
3人参与回答
-
爽朗的我爱cpa
这个肯定不对的自动灭火系统灭火靠的是喷淋头里的高温感应装置,一旦温度过高感应装置就会爆破自动喷水系统就会自动喷水,但是呢由于喷水系统自动喷水次数不多,导致某些系统部分反应不灵敏,不能喷水,送水设备也会出现一定的问题,所以以包安全肯定会配置一些灭火器的
-
梦艹灵
最好是配置有自动报警系统的鼎亚七氟丙烷自动灭火装置,这是目前国内气体灭火行业应用最广泛的一种。具有灭火效率高、洁净环保、经济实惠等特点。广泛应用于计算机房、通讯机房、程控交换机房;油库、洁净厂房、电子车间、等各类高档设备房;档案馆,图书馆、博物馆、票据房、资料室、文化馆、银行金库;发电机房、电厂、配电房、电源房等重要场所。
-
幢赘蒂
1.每月应对装置进行的检查内容包括:
1】、灭火剂储存容器组件、驱动气体储存容器组件、管路、喷嘴、阀门及其驱动装置、感温器、控制装置、燃气阀等全部组件,应无碰撞变形及其他机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完好,铭牌和保护对象标志应清晰。手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整;
2】、储存式灭火剂储存容器和驱动气体储存容器的压力,不得小于设计储存压力的90%。
2.每半年应对装置进行一次全面检查,包括:
1】、储存装置、灭火剂输送管道和支、吊架的固定,应无松动;
2】、连接管应无变形、裂纹和老化;
3】、喷嘴孔口应无堵塞;
4】、灭火剂输送管道有损伤或堵塞现象时,应进行严密性试验和吹扫。严密性试验宜采用清水进行,试验压力应为灭火剂储存容器设计工作压力,压力保持5min,压降不应超过试验压力的10%。
3.每年应对装置进行一次模拟喷放试验。
4.采用厨房专用灭火剂,每3年应更换灭火剂。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答